Най - вълнуващия въпрос зимно време.
вт яну 21, 2025 6:18 pmkani123 написа:
вт яну 21, 2025 6:17 pmkani123 написа:
вт яну 21, 2025 6:14 pmkani123 написа:
Здравейте Имам камина Еко спар 18 днес на мокрих камината от задната страна и сега помпата ми върти постоянно дава температура 90° и камината не тръгва като я пусна обдухва Дава ми грешка Е106 някои Има ли идея как може да се отстрани проблема?
От фирмата за поддръжка ми казаха че може би ще се наложи преинсталиране
Изключи от щепсъла! Разглоби! Подсуши!
Особено внимание на платката!
Защо не провери какво означава тази грешка? Свързана е с температурата която си посочил.

Напълно нормална реакция от конролера. Регистрира прегряване, затова иска да се охлади.
Преинсталиране?!!! Дано не е повредена платката!
kani123 - напреднал
вт яну 21, 2025 6:18 pmkani123 написа:
вт яну 21, 2025 6:17 pmkani123 написа:
вт яну 21, 2025 6:14 pmkani123 написа:
Здравейте Имам камина Еко спар 18 днес на мокрих камината от задната страна и сега помпата ми върти постоянно дава температура 90° и камината не тръгва като я пусна обдухва Дава ми грешка Е106 някои Има ли идея как може да се отстрани проблема?
От фирмата за поддръжка ми казаха че може би ще се наложи преинсталиране
Оправих я имаше прекъснат кабел и я поисуших малко
вт яну 21, 2025 7:52 pmkani123 написа:

Оправих я имаше прекъснат кабел и я поисуших малко
Печелиш щастливия виртуален чадър и нека топлото е у вас!
Здравейте, моля за мнение за тези настройки камината е минима 12 с водна риза. Благодаря.
P 1 – 10
P 3 – 120
P 4 – 110
P 5 – 170
P 6 – 15
P 7 – 150
P 8 – 10
P 10 – 12
P 18 – 30
P 19 – 220
P 20 – 180
P 21 – 160
P 22 – 210
P 23 – 180
P 24 – 135
P 28 – 180
P 50 – 10
P 51 – 119
P 52 – 53
P 53 – 10
P 54 – 80
P 55 – 75
P 56 – 65
P 57 – 170
P 58 – 100
P 59 – 60
P 60 – 60
P 61 – 30
P 62 – 190
P 67 – 45
P 68 – 41
P 70 – 150
P 76 – 1
P 92 – 1
P 94 – 0
P 95 – 3
P 96 – 3
P 101 - 220
съб дек 10, 2016 9:55 pmnikolai75 написа:
Mного благодарско.За настроиките на КАРИНА 10КВ .С една дума параматар 10 беше на 7 а требжа да е на 6 пар 24 беше на 120 а требва да ена 110.Ам незнам кво ги базикат тука ам ще видим по нататак може малко да ги сваля ам незнам само кои да барна. :-D :-D
Здравейте!може ли да ми дадете всичките параметри за карина 10кw
съб мар 11, 2017 8:45 amizidor66 написа:
Да правилно си разбрал...ако има проблем пиши ми ...и каква ти е камината и ще ти пратя оптималните настройки....
Здравей колега ако имаш би ли побликувам фабрични настройки за АЛБА 18 благодаря
ср фев 02, 2022 8:18 pmsaleee написа:
Здраво ако може мала помош имам алба 18кв греам 110м2 куќа на два спрата имам проблем со пламенот многу е низок од десната страна и водата неможам да ја кренам повеќе од 45Ц греам 6 радиатора по 3 на спрат параметрите ми се
П8-10
10-19
18-48
22-153
24-155
28-205
55-160
67-43
68-53
Благодарам однапред
съб юни 28, 2025 10:06 pmGogomashinkata написа:
ср фев 02, 2022 8:18 pmsaleee написа:
Здраво ако може мала помош имам алба 18кв греам 110м2 куќа на два спрата имам проблем со пламенот многу е низок од десната страна и водата неможам да ја кренам повеќе од 45Ц греам 6 радиатора по 3 на спрат параметрите ми се
П8-10
10-19
18-48
22-153
24-155
28-205
55-160
67-43
68-53
Благодарам однапред
Направи параметър 67-45
Направи параметър 68-40
И всичко ще е наред =D>