Най - вълнуващия въпрос зимно време.
brum - майстор
Добре. Пробвай и виж какво става.

По принцип колкото по-ниска е подаваната температура от ТП, толкова се качва КОП-а и пада консумацията. Като има един тънък баланс дето може паразитните товари да ти изядат КОП-а ако ТП влезе на много ниска мощност.

Гледай сега какво става и сподели.
jamezon - специалист
На 32+2 съм и на 30 да включва.
Ще видя как ще е
brum - майстор
Я малко по-ясно, че така като ги нашишеш не те разбирам.

Ако целевата връщана която трябва да поддържа е 32, то настрой вклчването на 32. Идеята е като тръгне бързо да догони целевата температура и да почне да модулира ако може със самото тръгване.

Като почне да модулира ще видим и дали ще успее да смъкне до мощността която подовото консумира.
jamezon - специалист
Да така е,32 е целевата,+2 изключва и -2 включва.Не може,минимума е 2 градуса под зададената да включва.
От 2 до 18 се настройва.

Т.е на 30° ще включва и на 34° ще изключва така зададено.
jamezon - специалист
вт яну 21, 2025 5:38 pmbrum написа:

Гледай сега какво става и сподели.
Втори цикъл без резултат.
Нищо няма да се получи пак...
След дефрост тръгна от 32°(зададената) и пак 30-50-60-75Hz

Прави ми впечатление че на БГВ-малко "модулира"
Като стигне зададената-47° намаля от 75 на 70Hz.

При 47° по датчик е вход 53° на 57° изход.
brum - майстор
Добре, като тръгне от 32 какво се случва? Тръгва от 32 връщана, 37 подавана, и после? Колко време докато изключи? И можеш ли да проследиш пак температурите, ЦП и херците през 10-15 минути?

Можеш ли да сложиш на 2 под зададената да включва, но да изключва на по-висока от +2 от зададената? Примерно на +5 от зададената да изключва.
jamezon - специалист
вт яну 21, 2025 8:43 pmbrum написа:
Добре, като тръгне от 32 какво се случва? Тръгва от 32 връщана, 37 подавана, и после? Колко време докато изключи? И можеш ли да проследиш пак температурите, ЦП и херците през 10-15 минути?

Можеш ли да сложиш на 2 под зададената да включва, но да изключва на по-висока от +2 от зададената? Примерно на +5 от зададената да изключва.
Както написах,тръгва както от по ниска от зададената-30-50-60-70-75 или80Hz.
Рядко ще се случи пак да тръгне от зададената за да проследя,или имаш предвид като цяло.Мога но ще е вече утре вечер...т.е само ЦП не мога сега..

И това коментирахме,че не мога пък изобщо да бутам 2та градуса,които са над зададената..което е най кофтито. И това ми обяснява китаеца,че на новите можело от 2 до 10... Е хубаво какво значи нова всеки месец да я сменям ли....както и да е,не мога да го бутам.
Както казах мога да местя температурата на включване,под зададената от 2 до 18°
brum - майстор
Т.е. температурата на изключване е фиксирана на +2, а тази на включване можеш да я контролираш в голям диапазон, така ли?
brum - майстор
Питай направо китаеца колко време трябва връщаната да задържи с градус над търсената температура за да почне да сваля херците на компресора.