• 1
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 21
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Само твоят може да е оригинален и интересен.
iliya_i - майстор
ср фев 12, 2025 3:31 pmprasse написа:
Въпросът е друг - по-горе беше застъпена идеята за принудителното заземяване на единия от полюсите на изхода на генератора. Т.е. от IT-схема, колегата предлага да се премине към нещо като... не знам какво (ТТ, TN или друго...)...
Моля за коментари!
А ти какво предлагаш, за да се съчетаят TN на къщата с IT на генератора?
Най-чисто е да си имат 2 отделни инсталации една от улицата и друга от генератора. Ама при това положение дали да не се събори къщата за по-лесно?
prasse - специалист
ср фев 12, 2025 5:03 pmiliya_i написа:
А ти какво предлагаш, за да се съчетаят TN на къщата с IT на генератора?
Най-чисто е да си имат 2 отделни инсталации една от улицата и друга от генератора. Ама при това положение дали да не се събори къщата за по-лесно?
Не разбрах... Заземяваш ли единия полюс на генератора или не?
За това, какво предлагам вече приложих схема.
iliya_i - майстор
ср фев 12, 2025 5:40 pmprasse написа:
ср фев 12, 2025 5:03 pmiliya_i написа:
А ти какво предлагаш, за да се съчетаят TN на къщата с IT на генератора?
Най-чисто е да си имат 2 отделни инсталации една от улицата и друга от генератора. Ама при това положение дали да не се събори къщата за по-лесно?
Не разбрах... Заземяваш ли единия полюс на генератора или не?
За това, какво предлагам вече приложих схема.
Кое не разбра?
Щом включваш генератора в инсталацията на къщата го заземяваш.
Ако не го включваш не го заземяваш.
Ако си на палатка не го заземяваш.
Ако нямаш друго захранване не го заземяваш.

Ти някъде срещна ли в инструкцията на генератора, че може да се включва към инсталация на къща?
Такива генератори се ползват мобилно за мобилни консуматори.

Като ще го правиш стационарен към стационарна къща, излизаш извън инструкцията и си спазваш правилата за стационарна битова инсталация.
prasse - специалист
Пак не разбрах... Я сега ми го нарисувай на схемата, къде е това заземяване на намотката, че съм тъп:

Изображение
mika - специалист
Контакта 32А е заземен.
prasse - специалист
ср фев 12, 2025 6:56 pmmika написа:
Контакта 32А е заземен.
Колеги, моля четете внимателно! Какво му е заземено на контакта - корпуса...
Тук става въпрос за становище, относно твърдение за заземяване на единия от изводите на генератора (единия край на намотката).
Нали в крайна сметка трябва да помогнем на колегата Globe в неговото начинание, не да си чешем езиците и да пишем глупости!
gogo7777 - майстор
Абе к'во обсъждате? Имаш генератор имаш ток. ЕРП- то да го духа. Трябва САМО Ум шалтер. Баси и интерпретациите....схеми на свързване и т.н. простотии :lol: :lol: :lol:
iliya_i - майстор
ср фев 12, 2025 6:24 pmprasse написа:
Пак не разбрах...
НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ
В сила от 15.01.2005 г.
Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси
Обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г., обн. ДВ. бр.91 от 14 Октомври
2004г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври
2013г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.
Чл. 1732. (1) Електрозахранването от електроразпределителната мрежа на електрически
уредби в сгради се осъществява като правило по схемата TN.
(2) В сгради с производствено предназначение и при специални случаи
електрозахранването може да се осъществява по схемите IТ или ТТ.
(3) Препоръчва се електрозахранването на енергообзавеждането в жилищни и обществени
сгради да се изпълнява по схемата TN-C-S или ТN-S
.
Какво пак не разбра?
В кочина може.
В жилищна и обществена сграда неможе.
gogo7777 - майстор
Уфффф, бех я забравил тая наредба..... коленича пред нея.
:drinkers:
  • 1
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 21

Тема "Инсталация на селска къща! Заземяване, ДТЗ , вкопаване на кабели и друго.." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: