чет мар 27, 2025 7:36 pmhidrazin написа:Да, тогава повече от 3х25А няма нужда, и това го има, че повечето нямат повече от 11кв, а и то не ми трябва.чет мар 27, 2025 3:51 pmNiksan81 написа: Тоест да разбирам ми трябва едно такова табло:Нещо такова като табло.
https://vikiwat.com/apartamentno-tablo- ... zh-bg.html
В таблото един главен 3х25А и един 3х20А за зарядната станция дето е 11kW Останалите ги имаш и само прехвърляш.чет мар 27, 2025 5:30 pmNiksan81 написа: ... ако някога реша да мина на 22 киловата. А иначе такъв гребен би следвало да ми стигне?Гребена ще ти стигне.
https://bauhaus.bg/universalna-razkloni ... d=24890345
За минаване на 22kW се иска първо да ти разрешат (ако има свободна мощност) и доплащане.
Доплащането в зависимост към кое ЕРП си.
За ЧЕЗ (ЕРМ - Запад) доплащането е 2550 лева. За ЕВН - 1620 лева и така нататък...
Имай едно на ум че някои електрични НЕ ПОДДЪРЖАТ заряд с домашно зарядно над 11kW
Демек се съобразявай какво може електричката.
![]()
gogo7777 написа: Сърце не ми дава да къртиш и сменяш таблото с по-голямо.![]()
чет мар 27, 2025 6:21 pmgogo7777 написа: Втори опит.....Гого, стига с това къртене бе човек!![]()
Слагай второ табълце за зарядното и не се занимавай с глупости. Няма никакъв смисъл да разделяш контактите (2+1) на два
На външно табло какво трябва да се кърти според теб за да се смени с по-голямо?
Най-много да трябва нова дупка за дюбел в стената.