Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Kiko.Spasov - помощник
Здравейте .
След 2ма-3ма майстори реших да пиша и тук.
Та казуса е ,че имам 4 кръга осветление в хола като те са 2 кръга лунички и 2 кръга абажури и 4те се святкат от различни копчета всеки кръг лунички е от 50вата всеки кръг абажури е по 64вата 2та кръга луни са на един бушон 2та абажури на друг-10ки са бушоните имам и дефектотокова.
Та проблема е,че вечер както си светят почват да трептят и да премигват, а на моменти светлината намаля до може би 50% и изведнъж си святкат пак и стаята грейва от светлина.
Това го прави само в хола ми в другите стаи няма проблем имам още една къща в двора там също е с лед нямам проблем.
Живея в село,къщата и цялата инсталация е нова,бушоните са на Шнайдер ,електромера е вън на стълба от него до таблото е 6кв кабела.
Проверихме нулите дали няма някоя хлабава ...няма.
Ако някой има някаква идея какво и що може да е ще съм благодарен .
Благодаря :rolleyes:
hidrazin - майстор
вт апр 15, 2025 9:57 pmKiko.Spasov написа:
Това го прави само в хола ...
А в тоя хол с какви "копчета" управляваш 4-те кръга?
:partyman:
Kiko.Spasov - помощник
4 отделни единични ключа пак са на шнайдер
hidrazin - майстор
вт апр 15, 2025 11:01 pmKiko.Spasov написа:
4 отделни единични ключа пак са на шнайдер
Искаш да кажеш кай-обикновени ключове - без електроника, регулиране на осветеността... ?
Ако е така, то проблемът ти вероятно е от лоша връзка ПРЕДИ ключовете.
Ако е след ключовете, то няма да е на всичките кръгове.
Все пак си проврете свързването в ключовете и особено свързването в разклонителната кутия която трябва да е точно над ключовете.
Също и свързването на тоя токов кръг в таблото. Не е толкова много работа.
И не е задължително лошата връзка да е в нулите, може да е и във фазата... :)
:partyman:
P.S. Иначе имате опция за 4-ти, 5-ти, 6-ти ... "майстор" ... Докато уцелите такъв, дето въобще нещо е учил в тая насока.
Щото с унищожаването на образованието в БГ, такива вече са в Червената книга.
Kiko.Spasov - помощник
Да най-обикновенни ключове са.
За съжаление е така с майсторите.факт
Ще проверя и фазите и в краен случай ще отварям и разклонителната ,знам я къде е ,но не ми се иска защото трябва да къртя.
kozl - майстор
вт апр 15, 2025 9:57 pmKiko.Spasov написа:
имам 4 кръга осветление в хола като те са 2 кръга лунички и 2 кръга абажури и 4те се святкат от различни копчета всеки кръг лунички е от 50вата всеки кръг абажури е по 64вата 2та кръга луни са на един бушон 2та абажури на друг-10ки са бушоните имам и дефектотокова.
Към ДТЗ-то какво още е закачено освен двата АП 10А за осветлението в хола?
И все пак качи снимка на вътрешното табло с предпазителите и ДТЗ-тата.
mika - специалист
Като начало бих сменил крушките, ако има такива.
Baлepu - специалист
Всички лунички и абажури мигат в такт?
Ако е така, проблемът е в нулата, преди да се разклони.
iliya_i - майстор
ср апр 16, 2025 2:48 pmBaлepu написа:
Всички лунички и абажури мигат в такт?
Ако е така, проблемът е в нулата, преди да се разклони.
Или във фазата, преди да се разклони :roll:
Kiko.Spasov - помощник
ср апр 16, 2025 9:27 ammika написа:
Като начало бих сменил крушките, ако има такива.
Всички мигат в такт имам 16 лунички и 8 лампи почват едновременно и спират едновременно.не мисля че е от тях

Тема "Лампите ми премигват" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: