• 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
color - специалист
Извинявам се,че ви връщам към моя въпрос, но да попитам. При тази схема - от отдалечения на 60 метра стълб с електромер идват два проводника. Правя си собствено заземяване и в таблото вътре влизат двата проводника и моето земно. Вътре в бунгалото инсталацията вече е трипроводна. Редно ли е в таблото вътре да се обединят нулата и моето земно?
prasse - специалист
нед май 18, 2025 9:50 pmcolor написа:
Извинявам се,че ви връщам към моя въпрос, но да попитам. При тази схема - от отдалечения на 60 метра стълб с електромер идват два проводника. Правя си собствено заземяване и в таблото вътре влизат двата проводника и моето земно. Вътре в бунгалото инсталацията вече е трипроводна. Редно ли е в таблото вътре да се обединят нулата и моето земно?

Надрасках ти нещо набързо в прикачения файл.
В общи линии е следното: PEN-проводника от жицата на стълба отива директно на заземителната шина. От заземителната шина се разделя на N (на шина, твърдо свързана с РЕ-шината) и PE. От N-шината отива в електромера и оттам на двуполюсен автоматичен прекъсвач С50. Прекъсваш с него и фазата и нулата - СМЕЛО! Подаваш ги от прекъсвача на СВТ 2х10 и отива в бунгалото. Свързваш в паралел проводниците на СВТ 2х6 и ги даваш здраво на PE-шината. Отиват на бунгалото, където си правиш собственото заземяване и ги връзваш здраво за зеземителната шина на коловете до къщата.
НИКАКВО ОБЕДИНЯВАНЕ НА НУЛА И ЗЕМЯ, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ!!!! Те са разделени в таблото при стълба и край - не се събират повече никъде.
Вътре си правиш, каквото си искаш, но понеже си с дървено бунгало - аресторна защита, реле за контрол на напрешението, ДТЗ и т.н.

Прикачен файл

Bungalo TN-C-S.jpg
Bungalo TN-C-S.jpg (96.59 KиБ) Видяна 566 пъти
Последна промяна от prasse на пон май 19, 2025 12:25 pm, променено общо 2 пъти.
stoy@n - специалист
нед май 18, 2025 11:10 pmprasse написа:
....отива в електромера и оттам на двуполюсен автоматичен прекъсвач С50...
И на таблото където е електромера кой ще му сложи този двуполюсен прекъсвач? :?
prasse - специалист
пон май 19, 2025 7:33 amstoy@n написа:
нед май 18, 2025 11:10 pmprasse написа:
....отива в електромера и оттам на двуполюсен автоматичен прекъсвач С50...
И на таблото където е електромера кой ще му сложи този двуполюсен прекъсвач? :?
Който ще му върже и СВТ-тата, то все ще трябва да се бърника в таблото. Със заявка към ЕРП-то...
То, така или иначе, прекъсвач е необходим (както за всеки абонат).
iliya_i - майстор
Тази схема със заземяване през бунгалото е пожароопасна!
При авария по линията между стълбовете от там ще се заземи цялата махала.
А дървените бунгала имат свойството да горят много добре.

За това PE от стълба първо към коловете, и след това от коловете към бунгалото.
prasse - специалист
Да, де... Първо на коловете.
Планката е към коловете. Извън бунгалото... Нямам предвид да е вътре, все пак.
Наистина, от съображения за пожаробезопасност.
Благодаря, коригирах рисунката!
Последна промяна от prasse на пон май 19, 2025 11:25 am, променено общо 2 пъти.
hidrazin - майстор
Никой от ЕРП-то няма да му сложи 2Р предпазител в електромерното табло. :)

:partyman:
prasse - специалист
пон май 19, 2025 10:45 amhidrazin написа:
Никой от ЕРП-то няма да му сложи 2Р предпазител в електромерното табло. :)

:partyman:
Абе, има един начин... :wink:

Даже и да не е 2Р, концепцията на свързването е горе-долу такава. Без претенции за изчерпателност от моя страна... [-X
stoy@n - специалист
пон май 19, 2025 11:07 amprasse написа:

Абе, има един начин... :wink:

Даже и да не е 2Р, концепцията на свързването е горе-долу такава. Без претенции за изчерпателност от моя страна... [-X
Нулата НЕ се прекъсва и комутира! Тези 2Р се използват другаде, но и там не прекъсват нулата :wink:
prasse - специалист
пон май 19, 2025 12:36 pmstoy@n написа:
Нулата НЕ се прекъсва и комутира! Тези 2Р се използват другаде, но и там не прекъсват нулата :wink:
Огромна глупост! Нулата си се комутира, като стой та гледай!
Нали виждаш как?
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Тема "Предимства и недостатъци на собственото заземяване?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: