Извинявам се,че ви връщам към моя въпрос, но да попитам. При тази схема - от отдалечения на 60 метра стълб с електромер идват два проводника. Правя си собствено заземяване и в таблото вътре влизат двата проводника и моето земно. Вътре в бунгалото инсталацията вече е трипроводна. Редно ли е в таблото вътре да се обединят нулата и моето земно?
нед май 18, 2025 9:50 pmcolor написа: Извинявам се,че ви връщам към моя въпрос, но да попитам. При тази схема - от отдалечения на 60 метра стълб с електромер идват два проводника. Правя си собствено заземяване и в таблото вътре влизат двата проводника и моето земно. Вътре в бунгалото инсталацията вече е трипроводна. Редно ли е в таблото вътре да се обединят нулата и моето земно?
Надрасках ти нещо набързо в прикачения файл.
В общи линии е следното: PEN-проводника от жицата на стълба отива директно на заземителната шина. От заземителната шина се разделя на N (на шина, твърдо свързана с РЕ-шината) и PE. От N-шината отива в електромера и оттам на двуполюсен автоматичен прекъсвач С50. Прекъсваш с него и фазата и нулата - СМЕЛО! Подаваш ги от прекъсвача на СВТ 2х10 и отива в бунгалото. Свързваш в паралел проводниците на СВТ 2х6 и ги даваш здраво на PE-шината. Отиват на бунгалото, където си правиш собственото заземяване и ги връзваш здраво за зеземителната шина на коловете до къщата.
НИКАКВО ОБЕДИНЯВАНЕ НА НУЛА И ЗЕМЯ, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ!!!! Те са разделени в таблото при стълба и край - не се събират повече никъде.
Вътре си правиш, каквото си искаш, но понеже си с дървено бунгало - аресторна защита, реле за контрол на напрешението, ДТЗ и т.н.