• 1
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.

От какво зависи сечението на кабелите?

87%
От мощността на консуматора (двигател, печка, бойлер и т.н).
258
13%
От защитата (предпазител или автоматичен прекъсвач).
38

Общо гласове: 296

kozl - майстор
Реципрочен въпрос:
От какво зависи мощността на консуматора?
А. От сечението на кабелите
Б. От ограничителните условия на потребление
:? :lol:
XF4-C50/60 - помощник
ср юли 23, 2025 8:20 pmsstefanov написа:
При различни дължини на кабела с еднакво входно напрежение и еднакъв товар, токовете ще са различни.
При изчисляване на температурата на проводник,
според IEC 60287 и IEC 60364, взема ли се под
внимание неговата дължина?

ΔT = I2 × R × θ
ΔT = Temperature rise of the conductor above ambient (°C)
I = Load current (A)
R = Conductor resistance at reference temperature (Ω)
θ = Thermal resistance of the cable system (°C/W)

Tc = Ta + ΔT
Tc = Conductor temperature (°C)
Ta = Ambient temperature (°C)

R = R20 × [1 + α × (Tc – 20)]
R = Resistance at conductor temperature Tc (Ω)
R20 = Resistance at 20°C (Ω)
α = Temperature coefficient of resistance (per °C)
Tc = Conductor temperature (°C)
Typical values of α:
Copper: 0.00393 /°C

θ = (Tc – Ta) / P
P = Power loss per unit length (W/m)

Извинявам се, че нямах време да преведа
на български.
Малко объркващо ,но не открих да е
ползвана някъде дължината на проводника.
Може и да съм пропуснал нещо.
:?
kozl - майстор
нед юли 27, 2025 2:33 amXF4-C50/60 написа:
ср юли 23, 2025 8:20 pmsstefanov написа:
При различни дължини на кабела с еднакво входно напрежение и еднакъв товар, токовете ще са различни.
При изчисляване на температурата на проводник,
според IEC 60287 и IEC 60364, взема ли се под
внимание неговата дължина?

ΔT = I2 × R × θ
ΔT = Temperature rise of the conductor above ambient (°C)
I = Load current (A)
R = Conductor resistance at reference temperature (Ω)
θ = Thermal resistance of the cable system (°C/W)

Tc = Ta + ΔT
Tc = Conductor temperature (°C)
Ta = Ambient temperature (°C)

R = R20 × [1 + α × (Tc – 20)]
R = Resistance at conductor temperature Tc (Ω)
R20 = Resistance at 20°C (Ω)
α = Temperature coefficient of resistance (per °C)
Tc = Conductor temperature (°C)
Typical values of α:
Copper: 0.00393 /°C

θ = (Tc – Ta) / P
P = Power loss per unit length (W/m)

Извинявам се, че нямах време да преведа
на български.
Малко объркващо ,но не открих да е
ползвана някъде дължината на проводника.
Може и да съм пропуснал нещо.
:?
Чудя се защо задаваш този въпрос с цитат от sstefanov :?
Мое би щото не проумяваш какво си преписал :?
Да в тези формули няма дължина на проводник, защото
" I = Load current (A)" тока е даденост. Т.е. той не се изчислява, а е известна величина във формулите, с които се извършва изчислението.
Освен тока и специфичното съпротивление при 20 гр.Т(R20) на проводника е даденост, поради което липсва и другия размер на проводника, определящ неговото сечение.
В този ред на мисли:
ср юли 23, 2025 5:42 pmXF4-C50/60 написа:
AC; Single phase 230V; 50Hz
Copper; 6мм2 (EN 50525)

Еднакви условия:
t(amb)=25°C
I1=I2=30A
Power Factor=0.95
Cable Resistance(6mm2)=3.75 Ω/km

L1=1м; L2=25м
V1(drop)=0.1%; V2(drop)=2.5%
t1-t2=?(°C)
В този цитат, както Lisko писа в горното условие е заложен капан със заблуда за невнимателни или за такива които не вникват в обстоятелствата.
AC; Single phase 230V; 50Hz
Copper; 6мм2 (EN 50525)
Еднакви условия: тези еднакви условия не включват първото условие "AC; Single phase 230V; 50Hz" това са въвежданите данни (дадености), с които формулата изчислява Т, обаче за ток който също е даденост и неговота стойност също се въвежда
t(amb)=25°C
I1=I2=30A
Power Factor=0.95
Cable Resistance(6mm2)=3.75 Ω/km

L1=1м; L2=25м
V1(drop)=0.1%; V2(drop)=2.5%

От неква друга формула токът
I1=V/R или 230/(3,75х0.001+Rk) А
I2=V/R или 230/(3,75х0,025+Rk) А
Да предположим, че I1=30A, тогава 230/(3,75х0.001+Rk)=30
Или Rk=230/30 - 3,75x0,001=7,66291(6) ома съпротивление на консуматора
Обаче I2=230/(3,75x 0,025 +7,66291(6) =29,65191233347657929(???...)

Та така е със заблудата.
М-у впрочем ако закръглим на цяло число токовете подобно на практиката при евро прехода то 30=30 А или I1=I2. Те така всичко е относително през различен поглед към едно също :weedman:
sstefanov - майстор
нед юли 27, 2025 2:33 amXF4-C50/60 написа:
ср юли 23, 2025 8:20 pmsstefanov написа:
При различни дължини на кабела с еднакво входно напрежение и еднакъв товар, токовете ще са различни.
При изчисляване на температурата на проводник,
според IEC 60287 и IEC 60364, взема ли се под
внимание неговата дължина?
Сляпото копиране на формули, които всички знаем, е ненужно. Опитай се да разбереш какво съм ти написал!
Ето едно бързо обяснение:
Проводникът има собствено специфично съпротивение. Когато изчисляваш тока, в сметките се включва съпротивлението на консуматора плюс съпротивлението на свързващия проводник. А то вече зависи от дължината. При по-дълъг проводник общото съпротивление е по-голямо и съответно, токът е по-малък.
Ако и това не можеш да го разбереш, не знам какво повече да обясня.

Ето ти един пример, консуматор 2300 вата, свързан към 230 волта. Токът е 10А.
Същият консуматор, свързан с 50 м удължител 2 кв. мм (2 жила по 50м са 100м, съпротивлението на 1м кабел е 8.4 милиома) става следното:

Rkons=23 ома. Rkabel=50*2*0.0084

Общо 23.84 ома
Токът вече не е 10А, а е 230/23.84=9.65А

Сега по твоите формули си изчислявай колко ще грее проводника.
  • 1
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56

Тема "От какво зависи сечението на кабелите?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: