вт авг 12, 2025 8:54 pmkozl написа: Това което аз виждам на снимките:Силикона между перваза и дограмата е сменен миналото лято (уви не помогна за теча). Перваза е захванат с видии, което е тъмното петно по средата, дори върху тях сложиха силикон.
Дренажните отвори се намират над подпрозоречния алуминиев перваз - това е добре. М-у перваза и PVC профила има силикон, но неговото състояние не мога да преценя. Дали има запушени дренажни отвори - по снимките няма как да се разбере. Тест със вода - сипва се вода в частта на дренажната камера и се следи дали ще изтече отвън. Обаче за фиксовете (неотваряема дограма) това става като се свали стъклопакета. Не мога да преценя от снимките как е захванат алуминиевия перваз към PVC профила. Ако само е лепен - лошо. Възможно е и да се бъркам и да има някакъв повдигащ профил под дограмата- не мога да преценя по снимките![]()
Това в средата на алуминиевия перваз (чрно петно/точка) не мога да преценя какво е![]()
Вертикалните фуги не виждам по снимките да са уплътнени. Т.е. виждам неуплътнени фуги. Лошо.
Няма водооткапваща лайсна в горната хоризонтала пред прозореца - лошо. Даже според мен си личи как подлизва водата от вертикалната фасадна стена към прозореца.
![]()
Никой нищо не е свалял, дори не са проявили желание да проверят каквото и да било, всеки гледа само отвън.