Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
DevilsDj1990 - напреднал
пет сеп 05, 2025 3:36 pmmika написа:
пет сеп 05, 2025 10:39 amDevilsDj1990 написа:
Четох пишат с мостче , да ама някак си не ми се струва добра идея кабел и гребена вързани заедно.
Аз бих го направил точно по този начин. Кабел ПВ-А2 с кабелни накрайници, в клемите заедно със захранващата шина.
Да ама са ми едножични кабелите не става с гилзи , иначе гилзи имам и клещи за кербоването , тях ще ги ползвам за 6мм2 кабела от след главния към ДТЗ
DevilsDj1990 - напреднал
пет сеп 05, 2025 3:31 pmDundyTheCroc написа:
пет сеп 05, 2025 2:22 pmMamaMy написа:
А много сигурен ли си във връзването на ДТЗ? Тя не е двупосочна като предпазителите. Има значение всеки кабел къде е.
Не съм много сигурен кой тип са му ДТЗ, но мисля са стандартния тип, които се хранят само отгоре
https://download.schneider-electric.com ... 501-05.pdf
Това са тези които съм взел .

Прикачен файл

IMG_20250905_154432.jpg

Прикачен файл

IMG_20250905_154418.jpg
DevilsDj1990 - напреднал
пет сеп 05, 2025 2:22 pmMamaMy написа:
А много сигурен ли си във връзването на ДТЗ? Тя не е двупосочна като предпазителите. Има значение всеки кабел къде е.
Схемата я нарисувах на бъзо в пайнт просто да се ориентирате какво представлява таблото и какво има в него. Ще погледна със сигурност коя страна за кое е на ДТЗ
mika - специалист
Имах предвид кабели от захранващата шина "гребен" към трите ДТЗ.
prasse - специалист
пет сеп 05, 2025 3:31 pmDundyTheCroc написа:
пет сеп 05, 2025 2:22 pmMamaMy написа:
А много сигурен ли си във връзването на ДТЗ? Тя не е двупосочна като предпазителите. Има значение всеки кабел къде е.
Не съм много сигурен кой тип са му ДТЗ, но мисля са стандартния тип, които се хранят само отгоре
https://download.schneider-electric.com ... 501-05.pdf
Прочети внимателно това, което си постнал и ще видиш, че се захранват и от двете страни.
DevilsDj1990 - напреднал
За сега

Прикачен файл

IMG_20250905_171047.jpg

Прикачен файл

IMG_20250905_170941.jpg
prasse - специалист
И още - не можеш да подаваш на 40 амперова (гола) ДТЗ от 50 амперов предпазител и след нея 2х25 или 3х16.
Имаш доста грешки в таблото!
DevilsDj1990 - напреднал
пет сеп 05, 2025 5:16 pmprasse написа:
И още - не можеш да подаваш на 40 амперова (гола) ДТЗ от 50 амперов предпазител и след нея 2х25 или 3х16.
Имаш доста грешки в таблото!
Добре , а как?
mika - специалист
Ако сложите главен АП 40А, колкото са и ДТЗ-тата, няма да има значение сбора от номиналите след тях.
А ако приемем коефициент на едновременност 80%, на снимката от първото мнение нещата не са зле. Още повече, че бойлер рядко надвишава 16А.
MamaMy - майстор
пет сеп 05, 2025 4:01 pmprasse написа:
пет сеп 05, 2025 3:31 pmDundyTheCroc написа:
пет сеп 05, 2025 2:22 pmMamaMy написа:
А много сигурен ли си във връзването на ДТЗ? Тя не е двупосочна като предпазителите. Има значение всеки кабел къде е.
Не съм много сигурен кой тип са му ДТЗ, но мисля са стандартния тип, които се хранят само отгоре
https://download.schneider-electric.com ... 501-05.pdf
Прочети внимателно това, което си постнал и ще видиш, че се захранват и от двете страни.
Неговите са без S накрая и се хранят само отгоре.
  • 1