Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Валтер Желязков - специалист
Визирах схемата на фиг. 1 от линка.
Фитилчо - майстор
пон яну 23, 2023 6:21 amВалтер Желязков написа:
Визирах схемата на фиг. 1 от линка.
Доста разумна ми се вижда. Мисля по нея да работя, благодаря!
Ето, да я има качена тук:
Изображение
Изображение
нед яну 22, 2023 7:36 pmradius написа:
На Фитилчо схемите, една няма да е като на моя "чертеж". Тия последователните не струват според мен, какви heat spikes при подово?
Нямам представа, това ми излиза от документацията за буфера- официалната такава на Nibe.
radius - майстор
Моята е същата, разбира се без частта за газ.
П.С. Интересно, че точно от Найб бях гледал тези примери (има ги в темата ми), когато правих опитите с последователния буфер. Но те решават други проблеми, които ги няма в моя/нашия случай.
Фитилчо - майстор
пон яну 23, 2023 9:04 amradius написа:
Моята е същата, разбира се без частта за газ.
П.С. Интересно, че точно от Найб бях гледал тези примери (има ги в темата ми), когато правих опитите с последователния буфер. Но те решават други проблеми, които ги няма в моя/нашия случай.
Аз съм радиатори навсякъде които не мисля да "затварям" с термо глави засега, по-скоро ще дроселирам с крановете, ако искам някаква регулация по помещение, големи двуцолови щтрангове метални, досега отворена система но ще бия един кран с обезвъздушител на горна крайна точка. Обем имам достатъчно като за 3 етажа и 12 точки.
В този ред на мисли, какво би се променило, ако връщащият щтранг не минава през буфера?
Evgeniy - майстор
Здравейте,
Ех, отдавна не съм писал тук... Последните години бях доста пасивен в експериментите. Но накрая узрях и аз да сложа една термопомпа. И понеже ми се иска да я впиша оптимално в съществуващата система, ще съм благодарен на коментари.
Ето данни с какво разполагам:

- Котел с пелетна горелка
- Трипътен термостатен вентил.
- Буфер 650 литра с три сензора за Т. - горе, в средата и долу.
- Трипътен смесителен вентил, който се управлява от стенен термостат в коридор, където радиаторът е без термоглава. Той определя на какви градуси ще е температурата за радиаторите.
- Програмируеми термостатни глави на радиаторите.
- 4 слънчеви колектора (около 10 кв. м.) със серпентина в буфера.
- Термопомпа от климатик 24, инверторна с коаксиален топлообменник ( не е монтирана още)

Свързването е по схемата на Антон. Отоплението е с радиатори, но не е нужна много висока температура за да е топло. В момента при окло 8 градуса външна температура, 30 на радиаторите поддържат 22 - 23 градуса. Мисля свързването на ТП да стане паралелно на буфера, през възвратен клапан.
И тук се чудя какъв алгоритъм да приложа за управление, за да може да се възползвам максимално от слъцето.
В момента контролерът взема прогнозата за облачност за района и ако се очаква да е слънчево, когато горният сензор падне под определения минимум, котелът се пали и топли докато стигне 20 см под горния край на буфера. Про по-висока облачност топли до средата, а при лоша прогноза - целия буфер.
То е ясно, че трябва да експериментирам, но вариантите са два - ТП да топли докато стопли целия буфер и тогава като влезе в модулация да си поддържа по-ниска мошност, която покрива точно загубите. Ако има топло от слънцето, то ще вдигне градусите и тя ще изключи, до момента, в които Т падне. Но тогава ще трябва слнчевите колектори да топлят от стартова Т 40 -45 градуса, което може би намалява ефективността.
Другият вариант е да приложа същият алгоритам, като при пелетите. Да стопля определен обем от буфера и да я манипулирам да спре, в очакване на слънчева топлина. Ако горе в буфера Т падне, пак ще се включи. Тогава обаче може би ще има по- голяма температурна разлика между вход и изход, и ще работи на по-висока мощност, с по-нисък КОП, но входящата така или иначе няма да е по-ниска от връщащата Т от радиаторите, както ще е и при изцяло затоплен буфер.
resistbody - майстор
Не ти трябва буфер за инверторна ТП ако имаш достатъчно вода... Всички опити който колегата направи с различни буфери само влошават разхода (Една идея по комфортно е защото не му изстиват радаиторите, но каза че не си струва)
Evgeniy - майстор
Да, но той няма слънчеви колектори, които загрявят буфера. Дори при минимална радиация от 200-300 вата на квадратен метър при слънчево време зимата, това са едни 1.5 - 2 киловата енергия, която влиза в системата почти безплатно.
Свързана към буфера на ОИ не може да се ползва за охлаждане.
Всъщност може, но.......предполагам разбра. Има и леко по-сложен вариант, за който сам що се досетиш.

Ако аз бях на старта, бих оставил това за по-късно и евентуално.
Evgeniy - майстор
Благодаря за включването, Трифоне :)
Да, това е ясно. На практика няма да е свързана директно към буфера, а след неговото кранче. Така, че лесно мога да го "изолирам", особено лятото или в преходните сезони.
Чувал съм за големи проблеми с конденз при работа на охлаждане, особено с радиатори и затова засега не планирам, но не е изключено да го пробвам. А буферът си го ползвам и за БГВ, защото има голяма проточна серпентина. Така, че лятото той може да си стои на 50 градуса, а в радиаторите да върви охлаждането.
пет окт 03, 2025 9:38 amEvgeniy написа:
Благодаря за включването, Трифоне :)
Да, това е ясно. На практика няма да е свързана директно към буфера, а след неговото кранче. Така, че лесно мога да го "изолирам", особено лятото или в преходните сезони.
Чувал съм за големи проблеми с конденз при работа на охлаждане, особено с радиатори и затова засега не планирам, но не е изключено да го пробвам. А буферът си го ползвам и за БГВ, защото има голяма проточна серпентина. Така, че лятото той може да си стои на 50 градуса, а в радиаторите да върви охлаждането.
Мисля има тема за охлаждане с радиатори и без конденз. Ще потърся, ако намеря време, потърси и ти.
При мен е подобна схемата- топли буфера, затова ще се преработва.
Не забравяй циркулационната помпа, инак няма да си доволен! Нужен е голям дебит.
От няколко дни съм включил едното климатиче, от днес и ТП. Топло и БГВ "на корем".

пп. Намерих само едно мнение, че при подаване с t18 градуса, конденз няма да има.
Явно някой е смятал.

ппх Цветомузиката започна, както казваше Филма. Климатиче 7чка и ТП 6 киловата започнаха да циклят на ........55м2 е конфигурацията в момента. Минимумите им, около 600вата общо, идват в повече.
Но пък е топло и има БГ(Т-топла)В.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пет окт 03, 2025 11:25 am, променено общо 1 път.