• 1
  • 2
Заваряване, ковачеството, студената обработка, тенекеджийството и др.
gogo7777 - майстор
HRS9 - специалист
Грозна картинка, нищо чудно да е паднало цялото след някоя и друга минута. :cry:
Инженери са го проектирали- сметки, ферми.....все так, как положено.
Някой се е издънил някъде.
съб сеп 12, 2015 11:08 amegomen66 написа:
Аз млъквам. Оставям Бай Илия да се развихри...
viewtopic.php?f=47&t=51570&p=718568&hil ... 8F#p718568
viewtopic.php?f=47&t=51570&hilit=%D0%B1 ... 0%B8%D1%8F
Наще сайванти си седят.
kozl - майстор
Тва от икономия на метъл :roll:
Ако беа ползвали ЛТ с дебелина над 6 мм, ветеро немаше да го дигне от пода :wink:
:lachtot:
gogo7777 - майстор
Ще го вдигне без проблеми, без значение дебелината. Вижда се, че вятъра не само повдига, а и натиска. Тук липсва половината от възела на фермите, както и към колоните. Самите те стърчат като пилони без грам ветроопорни елементи. Целият този елемент от конструкцията се е клатил във всички посоки докато не се е скъсала заварка и от там следва верижно разрушаване на възела.

Дали ферма лек тип, тежък тип или ригел се подбира от проектант след изчисления. Това на клипа не е дело на проектант.....

:drinkers:
kozl - майстор
вт окт 28, 2025 9:43 amgogo7777 написа:
Това на клипа не е дело на проектант.....
Напълно възможно е, но как разбра?
Проектантите и те не са безгрешни.
gogo7777 написа:
Тук липсва половината от възела на фермите, както и към колоните.
Аз па виждам и липса на колони. Мноо хилави фермите за тази дължина.
То тва си е умуване по кадро де :roll:
На фасадната линия фермата стои в-у колоните, но ламаринките са отлетели като лясточки в края на сезона :-D
Мое би ако имаше повече колонки, ламаринките немаше да Фъркат заедно с фермите, а щяха да се отлитат поединично, както е станало при фасадната ферма :?
gogo7777 написа:
Ще го вдигне без проблеми, без значение дебелината.
Нещо не си усетил намека :-D 8-[
Я прегледай пак :wink:
6 мм ЛТ предполагам има :?
Аз съм срещал до 4 мм дебелина но :roll:
gogo7777 - майстор
Усетих намека. Няма значение дебелината на ламарината, тя не опаянтва нито колоните, нито покривната конструкция.
:drinkers:
kozl - майстор
Моето скромно мнение, е че тази хилава к-ция ако се натовари с ЛТ ламарина 6 мм ...
Навеса щеше да кацне с гръм и трясък на пода и ветеро немаше да мое да го помести от там :weedman:
gogo7777 - майстор
Тежеста едно на ръка. Тук слабото място е люлеещата конструкция, слабо свързани и недовършени ферми. Покрива и стените генерират огромни сили от вятъра. На клипа се вижда само частта от която започва разрушаването, не се вижда как целия хамбар се тресе.
:drinkers:
kozl - майстор
Гога разгледаh кадрото на голEм екран и :lachtot:
Тези денкове отдолу са "РАЦ технолоджи", които заменят противоветровите връзки и "Проектанта" ги е предвидил точно против отнасяне на покрива, като котви за лодка в бурно мооре. :lachtot:
Но не е оразмерил въжетата на опън и "котвите" се откинали :-D
  • 1
  • 2

Тема "За вятъра и навесите" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: