Заваряване, ковачеството, студената обработка, тенекеджийството и др.
XF4-C50/60 - специалист
съб ное 01, 2025 9:04 pmgogo7777 написа:
Има ли сняг в изчисленията.....Блуто е :-D
Този блу е опасен манипулатор, щом е успял да ти внуши, че само той включва в изчисленията на покривите, теглото на снега.

И все пак, ако ще има огъващ момент в колоната, който ще бъде резултат от това, че има достатъчно дълги и здрави заварки, водещи до закоравяване на връзката колона-греда и позволяващи отпадане на необходимостта от диагонали или паянти и при условие, че конструкцията е залепена за масивна сграда, която я укрепва по отношение на тясната страна, то колоните е повече от логично да бъдат правоъгълни, например 80х40, като страната 80 е успоредна на дългата 6м страна, а не квадратни. В случая правоъгълното сечение е най-икономично, както при гредите.
aleksnp - специалист
Ще опитам отново. Основен скелет, без хиксовете, без ветроупорите и без допълнителните профили за монтирането на врата, прозорец и стенните панели.

Изображение

Колони в черно - 60х40х3 - правоъгълен профил
Напречни столици в синьо по 3 метра - 100х60х5 - правоъгълен профил
Надлъжни столици в червено по 6 метра, монтирани върху напречните столици - 100х60х4 - П профил, с кухото към пода, за по-лесно коване на покривните панели - ще се виждат самопробивните винтове, като погледнеш към тавана.
Конструкцията залепена за стена на къща.
XF4-C50/60 - специалист
нед ное 02, 2025 7:04 amaleksnp написа:
Колони в черно - 60х40х3 - правоъгълен профил
Да!
нед ное 02, 2025 7:04 amaleksnp написа:
Напречни столици в синьо по 3 метра - 100х60х5 - правоъгълен профил
Да!
нед ное 02, 2025 7:04 amaleksnp написа:
Надлъжни столици в червено по 6 метра, монтирани върху напречните столици - 100х60х4 - П профил, с кухото към пода, за по-лесно коване на покривните панели - ще се виждат самопробивните винтове, като погледнеш към тавана.
Няма такъв профил по магазините, има 100х40х4
Не!
Отвореният П профил, трябва да е с вертикално стебло и куха част сочеща към наличната сграда т.е. нагоре по наклона на ската. Това което искаш, може да стане, но е много скъпо с традиционните СО П профили, трябва ти П профил с равни фланшове и стебло подобен на квадрат без едната стена.
https://ibb.co/FLDPSRy8

Иначе, щом ще ползваш самонавивни крепежи, може квадратна или правоъгълна кутия с широкото нагоре/надолу, щом искаш по голяма площ под панела. Каква е мин. ширина за теб 6, 8, 10см?
Може да сложиш П образен горещо валцован UPN с кухото надолу, най-икономично ще бъде 4бр. UPN100, като средните са два броя, един до друг или 3бр. UPN160. 6м нарязани на 3бр.х2м
gogo7777 - майстор
Няма да ми стигнат пуканките. Отивам за още. :lol:

100х60х5 не е ли слабо :?
aleksnp - специалист
gogo7777 написа:
100х60х5 не е ли слабо
Колко да е?
aleksnp - специалист
XF4-C50/60 написа:
Няма такъв профил по магазините, има 100х40х4
В Монолит 99, от където ще пазарувам има такъв профил.

Изображение


Всъщност имам един въпрос. След, като към конструкцията ще се добавят хиксове, ветроупори, паянти.....врата, прозорец, тези добавки влизат ли в изчисляването на профилите? Според мен, би трябвало да се изчислява, след като са поставени всички допълнения или пък не. Не са ми ясни тези неща.
gogo7777 - майстор
Това са допълнителни елементи косвено влияещи на товароносимостта на конструкцията. Не ти трябва да знаеш.....сложно ще ти дойде.

За последно пиша. А ти прави каквото си решиш. :)

Черно------- 60х60х4
Синьо--------60х60х(4х3) изградено от два профила 60х30х3 монтирани с перата вертикално.
Червено----60х30 студеноогънат П-профил с "кухото" надолу

Дължините според стрехите. Предните колони са къси на 2 метра защото стрехата ще падне пот 2-та метра и може да ти дойде на нивото на главата. Това трябва да го предвидиш.

:drinkers:
XF4-C50/60 - специалист
нед ное 02, 2025 3:05 pmXF4-C50/60 написа:
нед ное 02, 2025 7:04 amaleksnp написа:
Колони в черно - 60х40х3 - правоъгълен профил
Да!
нед ное 02, 2025 7:04 amaleksnp написа:
Напречни столици в синьо по 3 метра - 100х60х5 - правоъгълен профил
Да!
нед ное 02, 2025 7:04 amaleksnp написа:
Надлъжни столици в червено по 6 метра, монтирани върху напречните столици - 100х60х5 - П профил, с кухото към пода, за по-лесно коване на покривните панели - ще се виждат самопробивните винтове, като погледнеш към тавана.
Да!
Написаните по-горе числа ги даваш да ги провери колега и ако са верни действаш.
Сняг 100кг/м2
Соб. тегло покрив 50кг/м2
Натоварването е увеличено с общ коефициент от 1.4
aleksnp - специалист
gogo7777 написа:
Синьо--------60х60х(4х3) изградено от два профила 60х30х3 монтирани с перата вертикално.
Доколкото разбирам, става дума за П-профил? Не ми стана ясно, какво е (4x3) - 4 столици по 3 метра?
gogo7777 написа:
Червено----60х30 студеноогънат П-профил с "кухото" надолу
А колко е дебелината на профила?