Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте, ползвам пелетна горелка Ferroli Sun P7 от повече от 7 години без проблеми. С електронен термостат съм. Тази година започна да прави така - термостата я включва, горелката се пали нормално, работи известно време, помпата се включва, радиаторите започват да греят ... и горелката се изключва докато термостата показва че трябва да гори. т.е. горелката изключва самичка по някаква причина без да е достигнала температурета в стаята в която е терморегулатора. При ръчно изключване и веднага след това включване на терморегулатора - горелката се включва отново, поработва извесно време и пак изключва без да е споляна от терморегулатора. Как мога да открия причината поради която изключва горелката?
съб ное 08, 2025 9:15 amIcoM написа:
Здравейте, ползвам пелетна горелка Ferroli Sun P7 от повече от 7 години без проблеми. С електронен термостат съм. Тази година започна да прави така - термостата я включва, горелката се пали нормално, работи известно време, помпата се включва, радиаторите започват да греят ... и горелката се изключва докато термостата показва че трябва да гори. т.е. горелката изключва самичка по някаква причина без да е достигнала температурета в стаята в която е терморегулатора. При ръчно изключване и веднага след това включване на терморегулатора - горелката се включва отново, поработва извесно време и пак изключва без да е споляна от терморегулатора. Как мога да открия причината поради която изключва горелката?
Допълнение - заподозрях датчика на температурата в контура. Тръгнах да го меря и установих, че съпротивлението му е 490 ома. В момента в който отдръпнах пипалата от жиците на датчика - горелката тръгна. Сега съм си направил експеримент - "щракнах" t02 на 0 т.е. изключих въпросния датчик. Ще видим ако работи нормално значи датчика е виновен, ако пак гасне преди да я изключи терморегулатора - ще търсим друга причина ... ох или друга горелка. :sad:
ESPACE - майстор
нед ное 09, 2025 11:17 amIcoM написа:
Допълнение - заподозрях датчика на температурата в контура. Тръгнах да го меря и установих, че съпротивлението му е 490 ома. В момента в който отдръпнах пипалата от жиците на датчика - горелката тръгна. Сега съм си направил експеримент - "щракнах" t02 на 0 т.е. изключих въпросния датчик. Ще видим ако работи нормално значи датчика е виновен, ако пак гасне преди да я изключи терморегулатора - ще търсим друга причина ... ох или друга горелка. :sad:
Ти този термодатчик както е включен към контролера ли го мери, без да му извадиш поне единия проводник или да спреш тока?
Ако е така - нищо не си измерил.
нед ное 09, 2025 12:00 pmESPACE написа:
нед ное 09, 2025 11:17 amIcoM написа:
Допълнение - заподозрях датчика на температурата в контура. Тръгнах да го меря и установих, че съпротивлението му е 490 ома. В момента в който отдръпнах пипалата от жиците на датчика - горелката тръгна. Сега съм си направил експеримент - "щракнах" t02 на 0 т.е. изключих въпросния датчик. Ще видим ако работи нормално значи датчика е виновен, ако пак гасне преди да я изключи терморегулатора - ще търсим друга причина ... ох или друга горелка. :sad:
Ти този термодатчик както е включен към контролера ли го мери, без да му извадиш поне единия проводник или да спреш тока?
Ако е така - нищо не си измерил.
Да така го мерих. Случайно да знаете какво трябва да показва?
нед ное 09, 2025 12:48 pmIcoM написа:
нед ное 09, 2025 12:00 pmESPACE написа:
нед ное 09, 2025 11:17 amIcoM написа:
Допълнение - заподозрях датчика на температурата в контура. Тръгнах да го меря и установих, че съпротивлението му е 490 ома. В момента в който отдръпнах пипалата от жиците на датчика - горелката тръгна. Сега съм си направил експеримент - "щракнах" t02 на 0 т.е. изключих въпросния датчик. Ще видим ако работи нормално значи датчика е виновен, ако пак гасне преди да я изключи терморегулатора - ще търсим друга причина ... ох или друга горелка. :sad:
Ти този термодатчик както е включен към контролера ли го мери, без да му извадиш поне единия проводник или да спреш тока?
Ако е така - нищо не си измерил.
Да така го мерих. Случайно да знаете какво трябва да показва? И да кажа, че сетването на t02 на 0 не оказа никакво влияние. Горелката се държи по стария начин.
ESPACE - майстор
Нямам идея, но предполагам че е стандартен NTC 10kOm на 20 градуса. Ako е по топла водата трябва да измериш по ниски стойности- 6000,7000,8000ома.
нед ное 09, 2025 4:30 pmESPACE написа:
Нямам идея, но предполагам че е стандартен NTC 10kOm на 20 градуса. Ako е по топла водата трябва да измериш по ниски стойности- 6000,7000,8000ома.
Благодаря, ще го откача и ще го меря. А предпазният на металната тръба за пелети знаеш ли какво представлява? Питам, защото там ми е второто подозрение.
ESPACE - майстор
Кликсон предполагам. Прекъсва контакт на някакви градуси. Може да го шунтираш за пробата, дай двете кабелчета накъсо.
Но едва ли е от него. Виж там си почисти вентилатора, пресостат трябва да има свързан с тръбичка(и) към него. Тези неща провери
Колко градуса е заданието за температурата на водата?