Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Здравейте!
Питането ме е за панелен апартамент (ако има някакво значение), в който ще се сменя инсталацията изцяло с нова! Та въпроса ми е има ли нужда да се слага отделен кръг за всеки по-голям консуматор, като печка, бойлер, климатик, пералня и т.н. Примерно всяка стая контактите на отделен кръг, осветлението на отделен, климатика самостоятелен. Струва ли си оскъпяването за поставянето на километри кабели и на 15-20 прекъсвача?
prasse - специалист
Наричаме го "Проект" :yawinkle:
mika - специалист
При така зададен въпрос, струва ли си изобщо да сменяте инсталацията изцяло с нова?
kozl - майстор
пет окт 24, 2025 11:30 ammika написа:
При така зададен въпрос, струва ли си изобщо да сменяте инсталацията изцяло с нова?
+1 :lachtot:

Аз па живях под наем в стара къща само с един кръг с двупроводна инсталация. Кабелът ШКПЛ на духалка 2 кВт даде накъсо. Бушона 50А не сгоре, но кабелът се пална като фитил. Волтовата дъга пускаше искри като бенгалски огън, а изолацията на кабелът гореше като факла. Издърпах щепсела, а кабелът продължи да гори като факла и добре, че в близост нямаше запалими неща :prayer:
sts - специалист
Здравейте Opitai,
прочетохте ли темите по въпроса коментирани във форума.
Разгледайте коментарите преди години защото в тях сме
писали много конкретни отговори на въпроси по Вашият казус.
От съществено значение е,че апартамента е панелен защото
имате по сериозно къртене от колкото на тухлена стена.
Пишете наясно ли сте с електротехниката като специалист или
хоби любител защото въпроса така зададен не се вписва и в
двата изброени вида.
Всяка стая е с отделен т.к. за контактите за общи нужди а Вие
прочетете и си обяснете защо е така.
пет окт 24, 2025 1:16 pmsts написа:
Здравейте Opitai,
прочетохте ли темите по въпроса коментирани във форума.
Разгледайте коментарите преди години защото в тях сме
писали много конкретни отговори на въпроси по Вашият казус.
От съществено значение е,че апартамента е панелен защото
имате по сериозно къртене от колкото на тухлена стена.
Пишете наясно ли сте с електротехниката като специалист или
хоби любител защото въпроса така зададен не се вписва и в
двата изброени вида.
Всяка стая е с отделен т.к. за контактите за общи нужди а Вие
прочетете и си обяснете защо е така.
Не съм се разровил, което е моя грешка, директно пуснах темата, но явно е доста обширна за да се побере в един отговор от “да” или “не”.
Благодаря за бързите отзиви! Ще се разгледам за подобни теми из форума!
prasse - специалист
Подобен въпрос никога няма еднозначен отговор. Не може да се реши една задача, без ясно поставено условие.
При всички положения трябва да се изчислява!!! Затова споменах думата "Проект".
И тъй като все още не си започнал, скромно те съветвам да започнеш от проектната част. :partyman:
hidrazin - майстор
пет окт 24, 2025 10:27 amOpitai написа:
Здравейте!
Питането ме е за панелен апартамент (ако има някакво значение), в който ще се сменя инсталацията изцяло с нова!
Здравей!
Много похвално че ще сменяш цялата инсталация!
Така е и по закон - при основен ремонт се сменя цялата инсталация или поне старата се прави по новите закони/наредби - ТРИПРОВОДНА.
Със съответните ДТЗ-та по проект...
Не се плаши толкова от думата "проект" - за апартамент цената е колкото плочкаджиите да ти налепят няколко квадрата плочки.
Без цена на плочки, лепило... Само труд, неоправдан като цена.
:partyman:
Все пак ще се опитам да дам някои полезни насоки. Не само големите консуматори, но и отделните стаи е добре да бъдат на отделни токови кръгове. Ето едно примерно разпределение:
1. Готварска печка - 3x4 кв.мм
2. фурна (само ако т.1 е плот с котлони вместо готв. печка. В противен случай тук няма нищо.) 3x4 кв.мм
3. Контакти кухня 3x4 кв.мм
4. Контакти за общо ползване в помещение 1 - 3x2,5 кв.мм
5. Контакти за общо ползване в помещение 2 - 3x2,5 кв.мм
6. и т.н.
7. Бойлер - 3x4 кв.мм
8. Климатик или термопомпа (ако са повече се тегли отделен кабел до всеки. Добре е да се поинтересуваш дали твоят модел изисква да захраниш вътрешното или външното тяло. Във втория случай теглиш кабел тип СВТ, тъй като излиза навън и може да го вали дъжд.) - 3x2,5 кв.мм
9. Осветление - 3x1,5 кв.мм Към него може да закачиш и абсорбатора в кухнята.

Всяка от точките означава отделен токов кръг. Подвижните консуматори (контактите), готв. печка и бойлера трябва да са защитени с ДТЗ. Токовите кръгове с повече от 1 контакт не трябва да надвишават 2kW (Смятай ги така: готв. печка - 4kW, пералня и съдомиялна - по 1 kW, кухн. контакти и хладилник - по 500W, контакти за общо ползване - 250W, бойлер - 3kW, климатик - 2kW). Допуска се няколко токови кръга да са с обща ДТЗ, като гледаш сумарната мощност след ДТЗ да не е повече от 3,5kW. Токът, при който изключват АП трябва да е под допустимия ток на кабела(3x1,5 - 19А; 3x2.5 - 27A; 3x4 - 38A. Тъй като контактите са до 16А, ако имаш токов кръг със само 1 контакт, то и АП трябва да е 16А. Трябва да съобразиш АП да изключват селективно, т.е. първо изключват крайните АП, после тези, които са комбинирани с ДТЗ, после главния прекъсвач и накрая този след електромера.
В общи линии това е.
aleksnp - специалист
mavar_gk написа:
Все пак
По-добре си изтрий поста.