Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
batkoce - специалист
вт фев 24, 2026 10:43 pmМимито написа:
От съдомиялната машина удря доста силен ток особено ако съм боса. Не я ползвам ест.
Вероятно има повече от един проблем. От снимките е ясно, че електрическата инсталация е неправилно изпълнена. Споменавате за вода по кабелите. Такава комбинация може да се счита за изключително опасна. Налага се да намерите хора,които могат наистина да се справят. Може да се наложи да се отделят пари и време и да се изтърпят някакви неудобства. Трябва да се провери и самата съдомиялна машина, след като другите проблеми се отстранят...
gogo7777 - майстор
Също така контакта няма работа в шкафа така монтиран.
kozl - майстор
Изображение
2 проводника със сечение, което не може да се определи от снимките.
Вероятно сечението е достатъчно за миялната машина. :roll:
Като изключа факта, че проводниците (вероятно ПВ-А1 или ПВ-А2) не са кабел и няма втора изолация, то:
Дали новия контакт е занулен :?
Ако да проблема с биещия ток става още по тегав.

Специалист или някой комшия "разбиращ тоците" е сътворил това на снимката :? #-o
Платихте ли му, щото на Аризан кон зъбите са така :roll:
Защо миялната пръска :?
Изправен уред не трябва да изпуска вода навън.
Това панелно жилище ли е?
ср фев 25, 2026 8:52 amkozl написа:
Изображение
2 проводника със сечение, което не може да се определи от снимките.
Вероятно сечението е достатъчно за миялната машина. :roll:
Като изключа факта, че проводниците (вероятно ПВ-А1 или ПВ-А2) не са кабел и няма втора изолация, то:
Дали новия контакт е занулен :?
Ако да проблема с биещия ток става още по тегав.

Специалист или някой комшия "разбиращ тоците" е сътворил това на снимката :? #-o
Платихте ли му, щото на Аризан кон зъбите са така :roll:
Защо миялната пръска :?
Изправен уред не трябва да изпуска вода навън.
Това панелно жилище ли е?
Здравейте. Панелно жилище е да. Платих на този човек който сложи тези кабели. А съдомиялната машина е втора закупена и при една от програмите изписа грешка защото има аква стоп. Не е проблем а просто защита. И при предната която смених онзи ден удряше ток. Проблема не са уредите според мен.
kozl - майстор
ср фев 25, 2026 8:26 amgogo7777 написа:
Също така контакта няма работа в шкафа така монтиран.
А къде да е контакта :?
kozl - майстор
При условие, че се обръщате за помощ към форум "Направи сам", единственото което се сещам като съвет е да проверите с подобен уред дали е занулен контакта на миялната.
И дано причината е в незанулен контак, че лесно се поправя, но препоръчвам и подмяна на проводниците с кабел. В зависимост от състоянието на кабела от замазката може да се ползва самовулканизираща, уплътняваща лента към разклонението.

А каква е причината за това:
вт фев 24, 2026 8:35 pmМимито написа:
Понякога има вода точно на кабелите.
То като има вода какво и пречи да влезе в замазката :?
ср фев 25, 2026 9:32 amkozl написа:
При условие, че се обръщате за помощ към форум "Направи сам", единственото което се сещам като съвет е да проверите с подобен уред дали е занулен контакта на миялната.
И дано причината е в незанулен контак, че лесно се поправя, но препоръчвам и подмяна на проводниците с кабел. В зависимост от състоянието на кабела от замазката може да се ползва самовулканизираща, уплътняваща лента към разклонението.

А каква е причината за това:
вт фев 24, 2026 8:35 pmМимито написа:
Понякога има вода точно на кабелите.
То като има вода какво и пречи да влезе в замазката :?
Благодаря ви са отговорите и съветите. Ще викна човек да оправи тази какафония от до 😊
kozl - майстор
Не човек или мъж, а специалист :-D
Е ако "трифазен" (3в1) -става :roll:
  • 1
  • 2

Тема "Моля за помощ и съвет!" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: