Най - вълнуващия въпрос зимно време.
2v6 - майстор
giggles написа:
Не е серпентината защото налягането във ВиК мрежата ми е 5-7 атм.може ли да е солара ? ако е солара няма ли да се вижда теч или поне конденз сутрин?РС е на 3.5 атю
Ако на студено налягането в системата я правиш 3 bar, то налягането на въздуха в разширителния съд при празна система трябва да е 1.5-2.5 bar :idea:

При 3.5 разширителния съд не ти работи :!:
шоп - майстор
Колеги, помислете!
има СПАД на налягане от 3 паскала до 0.8 паскала за час.

Това е ТЕЧ!
щом потребителят не долива пропилен гликол, а само донапомпва РС, според мен теча не е на пропилен гликол а на въздух и следователно ПС е компроментиран.

Не съм имал такъв случай, зашото недолюбвам системите под налягане, просто разсъждавам логично.

Иначе 2v6 съвсем точно отбелязва параметрите
lov - майстор
Е ми той каза че е слагл вече и капачката на винтила ама ако се беше сетил и една плюмка да му сложи щеше да е още по добре. Елементарна диагностика ама. Щото една скапана игличка или вентил могат лекичко да ти стъжнят живота щом си решил че трябва да е непременно теч на вода.
2v6 - майстор
Не говорете за налягане на вода в Паскали (Pa) !

1 bar = 0.99 atmosphere = 1.0197 kg/cm2 = 100 000 Pa = 750 mm Hg = 10.332 m H2O

1 Pa = 0.1 mm H2O !!!

Една капка вода прави налягане повече от 10 Pa (Паскала) :idea:
шоп - майстор
100% моя грешка

трябваше да напиша : има СПАД на налягане от 0.3 мега паскала до 0.08 мега паскала за час.

Просто работата която работя се използва само мерната еденица паскал.
nautilus33 - майстор
Понеже имам почти същия проблем, да поитам как може да се установи къде точно е теча. Налягане от 1.2 пада до 0.2 за около ден. Темп. при датчика на колектора показва над 100 градуса, най-горния обезвъздушител, който е на колектора изпуска пара, а този при бойлера показва не повече от 23 градуса. Системата е затворена. При пълнене, от най-долния обезвъздушител изтича от течността. Дали може да е запушване някъде по системата или със сигурност е пробила някъде.
MamaMy - майстор
Премахни автоматичния обезвъздушител. Щом изпуска пара той вече е блокирал отворен. Колегата saraneron го е писал по-горе.
ESPACE - майстор
ср фев 25, 2026 2:41 pmMamaMy написа:
Премахни автоматичния обезвъздушител. Щом изпуска пара той вече е блокирал отворен.
Той ако е блокирал ще изпуска не само пара, ами и вода. Нищо му няма на обезвъздушителя, на него това му е работата да изпуска газообразни флуиди. Да търси защо няма циркулация и вдига такава температура колектора.
MamaMy - майстор
Прав си до някъде. Нали това се случва като губи налягане, част от течността изфирясва на някъде. Ако беше някъде вътре щеше да има мокро петно. Може да е на покрива и да се стича по керемидите без да си личи.
Липсата на циркулация е друг проблем. Може успоредно на помпата да върже фасунга с крушка и да види дали тя получава захранване от термостата.
ESPACE - майстор
ср фев 25, 2026 4:26 pmMamaMy написа:
Прав си до някъде. Нали това се случва като губи налягане, част от течността изфирясва на някъде.
Изфирясва през обезвъздушителя като пара. Въпроса е как се образува пара при 3 бара налягане и 100 градуса температура. Отговора е никак. Значи или налягането не е три бара или температурата е над 145 градуса.