Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
color - специалист
Здравейте, на вилата ползвам хидрофор Wilo Isar Boost E5-3, който дърпа вода от резервоар. Тази зима източих инсталацията и сега след като я напълних отново, хидрофора започна да се включва сам при затворени кранове за по около пет секунди през десетина -двайсет минути. Инсталацията е две мивки, душ батерия и 50 литров бойлер, всичко на един етаж. Струва ми се че не съм обезвъздушил добре тръбите, защото въпреки че оставям отворени всички кранове за десетина минути и водата тече нормално, на следващия уикенд като пусна топлата вода и има въздух. Дайте съвет как да диагностицирам проблема?
iliya_i - майстор
Имаш недобре затварящо кранче.
2-3 капки и налягането спада. Хидрофора компенсира.
А като те няма 5 дни смуче въздух през него.

Сложи салфетки в сухи чинии под чучурите на смесителите и душа.
dragozow - майстор
Имаш теч, огледай хубаво, започни от казанчето.
kozl - майстор
Присъединявам се към предположенията на iliya_i и dragozow, като добавям, че теча може и да е от ОК (обратна клапа) в хидрофора. Тези предположения обаче се базират на приемането, че управлението на хидрофора е изправно.
Но и аз бих почнал с проверка за течове от водопроводната инсталация след хидрофора.
Както препоръча dragozow започни от казанчето на тоалетната, защото това е невидим теч, но също невидим е и теч през ОК в хидрофора.
color написа:
Струва ми се че не съм обезвъздушил добре тръбите, защото въпреки че оставям отворени всички кранове за десетина минути и водата тече нормално, на следващия уикенд като пусна топлата вода и има въздух. Дайте съвет как да диагностицирам проблема?
Не си описал точно, но въздухът в топлата вода от бойлер обичайно се дължи на друго явление.
Освен това въздухът във водопровода не е причина за включване на хидрофора. Вероятната причина е изпускане от водопровода, което не си установил къде се случва.
Не успях да прочета в нета дали хидрофора показва налягане. Ако не показва препоръчвам инсталиране на допълнителен манометър по тръбата след хидрофора. Манометъра ще покаже спада ли налягането и ако спада - това е причина да се включи хидрофора, а това е логичната му функция. Ако теча е неоткриваем се пристъпва към метода "тясна вилка". По възможност се изолират участъци, докато се открие проблемният участък, без който налягането не спада при всички затворени консуматори.
Как да провериш ОК дали не изпуска :?
Аз бих изолирал изходящата тръба от хидрофора на няколко метра видима тръба. Като вдигне налягане хидрофора ще спре ако няма течове от тръбата. Ако манометърът отчете спад на налягането след спиране на хидрофора това е сигнал, че вода от тръбата се е върнала в резервоара през ОК, т.е. ОК изпуска. Случва се с ОК да не затваря плътно, примерно поради натрупани частици от съдържанието им във водата.
dragozow - майстор
Точно, един спирател на изхода на помпата, ако го затвориш и помпата изключва без да се включва проблема е по системата. Ако прави същото виж клапана.
color - специалист
Благодаря за съветите, при затворен спирателен кран на изхода на хидрофора проблема остана, така че вероятно е възвратния клапан. Мисля да монтирам на самата входяща тръба непосредствено преди хидрофора един допълнителен клапан и да видя какво ще стане.
dragozow - майстор
Понякога застава някой боклук на диска на клапана и не затваря хубаво. Или пружината е омекнала.
MamaMy - майстор
Зависи от типа на клапана. Едно време бяха чугунени, гравитачни. Само вдигаш тръбата нагоре и я тръсваш и готово. Почистен е. Наливаш няколко канчета вода за да се увериш и режеш салатата. Сега са ги направили бронзови от вън с пружина, пластмасова клапа и едно меко уплътнение та като засмуче пясък и като се набие в уплътнението, пружината помага да го забие още по-добре и няма чистене. Обърнах града преди време и в един магазин който ми стана любим въпреки високите цени, намирам същия клапан, но самата клапа вътре бронзова. Разлика в цената между двата беше малко на 1 лев.

Показал съм пример с ОК защото е същия като смукателния, но няма мрежичката и се вижда оста на клапата от какъв материал е.

Прикачен файл

OK.jpg
OK.jpg (37.7 KиБ) Видяна 34 пъти
dragozow - майстор
Този бронз е месинг, ако има боклук застава еднакво добре на диска без значение от материала. Чакаме автора да каже дали проблема е изчезнал.

Тема "Инверторен хидрофор Wilo се включва сам през няколко минути" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook: