• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
batkoce - специалист
пон авг 31, 2026 10:58 amgogo7777 написа:
Приятел е купил апартамент в София. Ще му прави основен ремонт. Къде да забие коловете...
Най-близкият кол вероятно ще е в електромерното табло на сградата. Разделянето на PE и N може да стане в неговото апартаментно табло. Ако много се страхува, че нещо няма да е както трябва, да наеме проектант. То така е и по закон. Проектантът всичко ще опише и ще се подпише...

Сега пък може да възникне друга опасност - да попаднем на некадърен проектант :? Ко ши прайм тогава? :rolleyes:
Virtex - майстор
пон авг 31, 2026 10:19 amhidrazin написа:
За солари на покрива ти трябва мълниезащита със собствено и отделно от това на мрежата заземяване.
Започва се от 3 кола и после ако не излезе се добавят още.
Соларите имат предвиден отделен заземителен проводник.
Въпроса остава - мога ли да ползвам на енергото за соларите, този за къщата или не.
Да разбирам ли, че за соларите им трябва отделно заземяване и ще трябва да слагам независимо от дали ползвам на енергото или не.
Lux Æterna - специалист
По-добре е да са разделени мълниезащитата и защитното заземяване. Това, че някъде ги обединяват е компромис. А обединяването ако не е изпълнено както трябва (иска се пространство) и става двоен компромис. Друг въпрос е, че трябват вертикални мълниеприемници. Ако се надявате панелите да оцелеят след директен удар от мълния сте в голяма заблуда.

Поздрави
mika - специалист
пон авг 31, 2026 12:36 pmLux Æterna написа:
По-добре е да са разделени мълниезащитата и защитното заземяване. Това, че някъде ги обединяват е компромис.
Според мен е точно обратното.
Lux Æterna - специалист
:-D Теб не са те гърмяли светкавици, затова говориш така!

Поздрави
mika - специалист
Прав сте, не са ме "гърмяли светкавици".
Имах предвид следните документи:
НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
Чл. 9. (5)Проектирането на мълниезащитната уредба се координира с проектирането на електрическата уредба на обекта за:
1. използване на възможностите за изработване на обща заземителна уредба;
Чл. 131. (1) Заземяването за мълниезащита се съвместява със заземяването на електрическата уредба и на комуникационните мрежи на защитавания обект. Когато за защитавания обект са предвидени повече от една заземителни уредби, разграничавани по технологични съображения, те се обединяват със заземяването за мълниезащита чрез системата за изравняване на потенциалите.
НАРЕДБА№ 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Чл. 157. (1) В електрическите уредби с различни предназначения и напрежения, които се намират на една територия, като правило се използва обща заземителна уредба.
(2) Заземителната уредба по ал. 1 се избира така, че да удовлетворява всички изисквания към заземяването - защита срещу поражения от електрически ток, режими на работа на мрежите, защита на електрообзавеждането от пренапрежения и др. в течение на целия експлоатационен срок.
(3) Заземителните уредби за сгради или за външни съоръжения в общия случай се обединяват със заземителните уредби за мълниезащита при втора и трета категория на мълниезащита.
Чл. 158. (1) За обединяване (взаимно свързване) на заземителни устройства на различни електрически уредби в обща заземителна уредба се използват естествени и/или изкуствени заземителни проводници.
(2) Естествените заземители се свързват със заземителната уредба най-малко с два проводника.
  • 1
  • 2

Тема "Въпрос за заземяване" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: