съб сеп 05, 2026 10:18 pmLux Æterna написа: ...И бетона не е вибриран никъдеЗа завода за експлозиви се изисква покрива да е максимално паянтов, но между съседните клетки искат насипи и по метър стоманобетон. Така при евентуален взрив ударната вълна ще се насочи само нагоре и ще се разсее с минимални поражения. За това се учудвам на разни уж гръмнали случайно складове, и всички клетки сринати до 0. Отделно при пожар как се разпространява по бетона. От погреби най-близкото горимо дърво е поне на 30м. При спазване на всички изисквания поне половината от инцидентите не би трябвало да се случат. Та по тези изисквания тези зидове с тази тънка плоча са идеални.! А следват 12 колони. Там ще е интересното. Само с почукване с теслата по кофража не става. Иска се вибратор, ако няма може и с перфоратор. Преди доста време си заварих старо изхабено шило в центъра на дебела квадратна планка, с което съм си вибрирал кофража. Дори съм го носил и по приятели да им помагам с него. Перфоратора се включва в режим на "чук" без въртене и се държи(удържа) перпендикулярно на кофража, че иначе много "бяга". Резултата е много добър.
Поздрави
Поздрави