Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Alfa_D - специалист
Това е комбинирана дефектнотокова защита на Шнайдер. За нулата е ясно – N клемата, която е ясно обозначена.

За фазата AI каза, че е задължително да се включи в горната клема, а изходът към контакта да бъде в долната. На въпроса, защо това не маркирано, ако е толкова важно, каза, че то в България негласно така било прието, токът да тече отгоре надолу, било по-лесно :supz:

Тази защита не е ли двупосочна по отношение на мястото на включване на фазата и има ли значение дали е в горната клема или в долната? АI каза, че имало някаква електроника в ДТЗ и ако фазата е в долната клема, електрониката щяла да изгори.

Странното е, че дори в официалния каталог на Шнайдер този въпрос не се коментира.

Старата защита беше NoArk и чисто конструктивно фазата влизаше в долната клема, а в горната беше гребенът.

Изображение
mika - специалист
нед сеп 20, 2026 7:41 amAlfa_D написа:
...чисто конструктивно фазата влизаше в долната клема, а в горната беше гребенът.
Всъщност фазата и нулата влизат от разпределителната шина (гребен). Ако целта ви е да сложите Шнайдер на мястото на китаеца, имайте предвид, че разстоянието между клемите е 9 мм.
нед сеп 20, 2026 7:41 amAlfa_D написа:
Странното е, че дори в официалния каталог на Шнайдер този въпрос не се коментира.
Connections - terminals
Tunnel type terminal (top or bottom) 1…16 mm² rigid
Tunnel type terminal (top or bottom) 1…10 mm² flexible
Последна промяна от mika на нед сеп 20, 2026 9:28 am, променено общо 1 път.
kozl - майстор
Посоката на тока при променливо напрежение е двупосочна :-D
Посоката е посоко по веригата източник - консуматор.
Ако има някакво значение за ДТЗ-то то е от коя страна на посоката е сварзан тест бутона :roll:
Lux Æterna - специалист
Преди време имаше подобен казус във форума. Някой си беше задържал тест бутона продължително време и се подпалила защитата му. И това заради объркване на входа и изхода. Ако няма картинка на корпуса може да се направи тестване с омметър. Изключва се механично защитата. Натиска се тест бутона с едната ръка. С втората и третата ръка се измерват горните две клеми и след това долните две. Където отчетете товарния резистор, който е последователно на бутона, тази двойка клеми трябва да е изхода.

Поздрави