Оффф. Всичко работи когато е ново. Като стане на 3-4 годин ела го виж. Тези с клапана са открили топлата вода тепърва. Проектирания клапан е само за системи с дестилирана вода или пропиленглюкол. В една система за отопление, където собственика е ларж, инсталаторите бяха отворили рога на изобилието. На всеки обезвъздушител, клапан. На всеки манометър или термометър клапан. Десетина оставени точки с тапи и клапани. Аз отидох защото колега ме помоли. Баща му не успява да обезвъздуши системата. Стареца си беше с акъла, но нищо не работи като хората. Започна с манометъра. Развивам, сухо. Не бях ги виждал тези клапани. Приличат на удължител 50мм. бъркам вътре с отвертката твърдо. Чак като го свалих разбрах какво е. Беше се забакнало с ръжда и варовик. Два часа си играх да сваля всички. Работещи нямаше. Автоматични обезвъздушили също. Бяха заменени с колена и кранчета. Стареца сам си обезвъздуши всичко и беше много доволен.
нед окт 04, 2026 10:41 amLazarGanev написа: За лесна подмяна има обезвъздушители с клапан - сменяш лесно, клапанът затваря източането. Като наеиеш новия, той пак натиска клапанаНа теория е така.
Но ако клапънът не задържа, когато е необходима смяна на обезвъздушителя, какво следва и дали не се обезмисля теорията
То и замисълът по автоматичния хигроскопичен обезвъздушител е същия, но практиката показва, че след няколко години клапанчето не спира потока и освен това не се прадлага резервен хидростатичен патрон по магазините, та сменяш целия обезвъздушител.
И все пак темата е за хидростатичния обезвъздушител CALEFFI и считано от моята практика в сградата, то повечето случаи на протичане са след въртене на врътката та за това моето мнение е:
Ако имаш такъв затягаш и не пипаш повече докато се появи проблем, след което сменяш с нов.
А какъв може да е проблемът
1) Не престава да капе от обезвъздушителя
2) Радиатора не топли и съмнението, че не е обезвъздушен. А как да се провери