• 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 16
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
Мисля, че говорим реални неща, а не фантастики
vanko68 - специалист
Това пък за фантастиките откъде дойде???
LazarGanev - "Велик майстор"
Нерелно (фантастика) е да смяташ мощността на подовото в режим 50/35, 60/40, 80/60, 90/70 и т.н., като много добре энаеш, че в такъв режим не трябва и няма да работи. Такива сметки могат да се правят за радиатор или конвектор, но за подово няма смисъл. Реалното е температура на входа до 40°С и дТ около 5°С
2v6 - майстор
kuuuuuul написа:
Нещо тука вече се пообърках,я да поставиме въпроса малко по иначе,в момента имам Хитачи 14Н2 който още не съм монтирал.
Възможно ли е да го ползвам въздух-вода и въздух-въздух едновременно изобщо някаква идея за него.
Водата за какво искаш да я ползваш?

Ако е за подовото един допълнителен топлообменнник последователно на тръбата за фреона към вътрешното тяло е достатъчен.

Климатика ще си работи във всички режими като досега. Когато се включи помпата на подовото ще грее/охлажда и пода.
filmatoplo - майстор
Делта -Т 5 градуса чак след като системата влезе в режим т.е се затопли пода до 28 градуса .
kuuuuuul - майстор
Звучи много лесно,водата е за подовото и ако може още нещо но не е задължително.Дайте някакви идеи кое къде да се сложи,на етажа пода не може да се пипа,до радиаторите има 16-ка,на горния етаж нищо не е правено/пода може да се ползва/,от долу в гаражите са допустими известни компромиси/тръбите да се виждат/.Ето и разпределението..
:?

Прикачен файл

колектори.JPG
аз си мислех топлообменника да е тук някъде
колектори.JPG (35.67 KиБ) Видяна 5345 пъти

Прикачен файл

101_0848.jpg
101_0848.jpg (70.64 KиБ) Видяна 5348 пъти
2v6 - майстор
kuuuuuul написа:
Звучи много лесно,водата е за подовото и ако може още нещо но не е задължително.Дайте някакви идеи кое къде да се сложи,на етажа пода не може да се пипа,до радиаторите има 16-ка,на горния етаж нищо не е правено/пода може да се ползва/,от долу в гаражите са допустими известни компромиси/тръбите да се виждат/.Ето и разпределението..
:?
Хубаво е тръбите за фреона да са къси.
Вътрешното тяло е хубаво да не е над радиатор, за да може термостата му да работи правилно. По възможност на височина около 1.5 м.
Топлообменника близо до вътрешното тяло. Широката тръба (при теб предполагм е 3/8" външен диаметър) от външното тяло се свързва отгоре на топлообменника. Отдолу с лек наклон отива във вътрешното тяло. От вътрешното тяло с тънката тръба (1/4") като преди към външното тяло.

Водния кръг на топлообменника го връзваш последователно на студения колектор на подовото. Така термопомпата може да работи дори заедно с котела, без да си пречат :idea:
vlad0 - специалист
Здравейте колеги,
Поздравления за хубавия сайт и форум, наистина има невероятно много полезна информация тук.
Сега по въпроса - имам намерение да строя къща, не много голяма /2 етажа по 65-70 кв.м/ но съм още на етап документи /живот и здраве като почна стоежа обещавам подробни фото-репортажи/ и от сега ми изникват разни въпроси относно отоплението. Като гледам обаче каква разправия и мърсотия е с тия камини и котлета... нещо не ме грабват. Мислех за климатици, обаче в баните няма как и там да им сложа климатици а за по-гадно нещо от студена баня не се сещам така че тоя вариянт май отпада. Много ми хареса идеята за отопление с термопомпа /конвектори в стаите и подово в баните/ обаче не знам кой е най-удачния вариянт. Така като чета излиза че системите вода-вода са най-ефективни обаче тея сонди нещо не ми допадат/това помпане по 1,5 - 2 кубика вода на час нещо не ми харесва - няма ли да има шум, кал и т.н. пък и много скъп идва тоя сондаж - 100, 150 лв. на метър. И така на първо четене вариянта със серпентина в земята ми се вижда най-удачен/нещо като на снимката/
Обаче дали е ефективно, на каква площ и дълбочина трябва да бъдат заровени тръбите и т.н. на тези въпроси не намирам отговор. Моля ако някой ползва подобно съоръжение или има информация по въпроса да сподели.

Поздрави!

Прикачен файл

ground_source_heat_pump.jpg
ground_source_heat_pump.jpg (63.62 KиБ) Видяна 5292 пъти
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 16

Тема "Отопление с термопомпа" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: