Сега е момента кажете де ,може да ги сменя .Бойлерите са 400 литрови марка Сънсистем -6 киловата мощност- патронен нагревател .Помогнете ми моля .Трифазно ще се свързват на триъгалник.
								
															
																															
																								
															Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
		
		
		
		
		
	
		
		
			 
		
	
		filmatoplo 
	
				- майстор			
				
				43 мнения в "Как да свържа 9 киловата ел нагревател"
		
		
			 
		
	
		filmatoplo 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 17833
 
Намерих оригиналните схеми от Завода Сънсистем и там давам за 7,5 киловата - 16 ампера предпазител тройка и контактор 25 ампера . О баче имам и друга схема от едно табло по поръчка от Интиел -25 ампера предпазител тройка и 16 ампера контактор . И двете си работят - коя е вярната . 
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		Милен 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 1356
 
Свързването в триъгълник ми се вижда доста съмнително, защо - два поста по-нагоре. Карай по заводската схема на модела бойлер който имаш и не си прави експерименти с разни други схеми.
Досега ти отговориха доста колеги даже ти написах и формулата за смятане в другата тема. Ако пак не е ясно зарежи я таз работа и викни специалист.
								
															
																															
																								
															Досега ти отговориха доста колеги даже ти написах и формулата за смятане в другата тема. Ако пак не е ясно зарежи я таз работа и викни специалист.
		
		
			 
		
	
		filmatoplo 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 17833
 
Ама с очите си го виждам на схемата -триъгалник . Трите фази и земя на корпуса .380 волта така го дават . Явно май само аз съм на ти с тия неща - щом никой не казва -да вчера вързах 2 бойлера по 6 киловата , сложи такива и такива предпазители и такива контактори с такъв кабел . Щото аз познавам много ел техници които могат само ключ и контакт да свържат .Малко съм разочарован , ама като ги свържа с големи букви ще напиша как става -утре ще дам на някой 100 лева и пак ще узная .Пък и темата е направи сам , аз искам сам да си ги свържа .
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		filmatoplo 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 17833
 
Нагреватела е 6 киловата ,патронен тип -разделен е на три нагреватела по 2 киловата .Навива се на фланец на бойлера с резба , а терморегулатора е на друго место вкаран вкаран в медна гилза в балона . За омовете съм го чувал ,но не съм ги мерил .
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		filmatoplo 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 17833
 
Днес разгледах по подробно схемите , и тази за 6 киловатовия нагревател я дават да се свърже по следния начин-трите нагреватела по 2 киловата се захранват с по една фаза от едната страна а от другата страна се захранват с обидинена нула , отделно корпуса се заземява. Свързването е трифазно звезда с нула от звезния център -последно може ли така .
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		Милен 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 1356
 
Ще дойдеш ти на моето че няма триъгълници  
 
В случая са възможни следните опции три фази на отделните реотани от единия край а от другия нулата абе както си е по схемата НО ТИ ТРЯБВА И ОТДЕЛЕН ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК ЗА КОРПУСА.
И другия вариант махаш нулата от общия край на нагревателите и ги оставяш в чиста звезда без нула в звездния център. В този случай ще ползваш по евтин кабел с 4 жила като нулата ти е САМО защитна. Тая икономия е възможна САМО АКО НЯМАШ ДРУГ консуматор на 220В, например бобините на контакторите.
								
															
																															
																								
															В случая са възможни следните опции три фази на отделните реотани от единия край а от другия нулата абе както си е по схемата НО ТИ ТРЯБВА И ОТДЕЛЕН ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК ЗА КОРПУСА.
И другия вариант махаш нулата от общия край на нагревателите и ги оставяш в чиста звезда без нула в звездния център. В този случай ще ползваш по евтин кабел с 4 жила като нулата ти е САМО защитна. Тая икономия е възможна САМО АКО НЯМАШ ДРУГ консуматор на 220В, например бобините на контакторите.
Тема "Как да свържа 9 киловата ел нагревател" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
 - ↳ Вашите ремонти
 - ↳ Кухня
 - ↳ Баня
 - ↳ Дневна
 - ↳ Спалня
 - ↳ Детска
 - ↳ Градина
 - ↳ Коридор
 - ↳ Тераса и балкон
 - Направи сам
 - ↳ Направи сам
 - ↳ Ремонтирай сам
 - ↳ Къде е по-евтино?
 - ↳ Дърводелство
 - ↳ Ел. инструменти
 - ↳ Металообработване
 - ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
 - Строителство
 - ↳ Всичко за вилата
 - ↳ Къщи
 - ↳ Саниране
 - ↳ Хидроизолация
 - ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
 - Сухо строителство
 - ↳ Окачени тавани
 - ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
 - ↳ Сухи и повдигнати подове
 - ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
 - ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
 - Въпроси и Отговори
 - ↳ Полезни съвети
 - ↳ Автомобили
 - ↳ Партньори
 - ↳ Боядисване и Декориране
 - ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
 - ↳ Водоснабдяване и канализация.
 - ↳ Всичко за ремонта
 - ↳ Електротехника
 - ↳ Отопление
 - ↳ Газификация
 - ↳ Електроника и Схеми
 - ↳ Газобетон
 - ↳ От всичко по малко
 - ↳ Компютри и периферия
 - ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
 - ↳ Мобилни устройства, GSM-и
 - ↳ Нека се запознаем
 - ↳ Recycle Bin
 - Статии
 - ↳ Практични решения
 - ↳ Качване на снимки
 - ↳ Какви статии искате?
 - ↳ Готварство, туршии и зимнина
 - ↳ Отмора и шеги
 - ↳ От нищо нещо
 - ↳ Не е за вярване
 - ↳ Литература
 - ↳ Връзки към Интересни сайтове
 - Магазин
 - ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
 - ↳ Крадeни инструменти !!!