Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
LazarGanev - "Велик майстор"
tinalex написа:
libo vel написа:
Смукателният тръбопровод е 1"и е по вертикала 5 метра
При идеални условия,т.е. помпата да е на едно нива с водоизточника този модил ще ти даде налягане на изхода 5,5атм.При дълъг 5,5м смукател ще получеш на изхода грубо около 2,1атм.Малко е наистина.
tinalex, това горното защо да е вярно?
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами не е. Неправилно тълкуваш каталожните данни. Разбрах ти логиката, ама според нея, ако сложиш 9м смукател, помпата няма да има напор, което не е вярно!
tinalex - специалист
Няма да има напор.
libo vel - напреднал
Къде трябва да бъде поставен възвратният клапан.
Веднага на изхода на помпата или след пресостата
:? :? :?
LazarGanev - "Велик майстор"
Преди помпата, на смукателя.
libo vel - напреднал
На смукателната тръба има, за да не се източва. Говоря за друго.
Как да свържа системата, кой вариант е по-добре?
1-вариант помпа, пресостат, възвратен клапан.
2-вариант помпа, възвратен клапан. пресостат
Говоря за изхода на помпата.
tinalex - специалист
Втория вариант.
libo vel - напреднал
Забравих да кажа, че пресостата е механичен+балон-25литра.
LazarGanev - "Велик майстор"
След помпата не се слага възвратен клапан - защо искаш да сложиш?