Най - вълнуващия въпрос зимно време.
2v6 - майстор
radoslav160 написа:
При услови, че една стая е 15 м2 с височина 2,5 м, външна изолация и ПВЦ дограма колко глидера са ми необходими. Търся температура около 25 градоса.
Глидерите които си избрал са около 190 W при dT 60 градуса (примерно режим 90/70/20).
При режим 90/70/25 (dT 55) мощността ще е около 175 W на глидер.
Ако слагаш в котела дърва от лятото (по-малко от година съхнали) ще имаш максимална мощност около 10 kW.
За да работи без опасност от прегряване в такъв случай ще ти трябват поне 57 глидера:
10000/175=57
filmatoplo - майстор
90-70 делта те - 20 градуса.
LazarGanev - "Велик майстор"
Става въпрос за dТ=80-20=60°С - разлика между средна температура на водата и стайната температура - тази разлика движи топлоотдаването в радиатора.
naskov - майстор
filmatoplo написа:
90-70 делта те - 20 градуса.
При режим 90/70/20 dT=(90+70)/2-20=60
При режим 90/70/25 dT=(90+70)/2-25=55