Евала на vanko68 ,дай само повече данни за системата за да добиеме по добра представа/мощност на клим.,отопляема кубатура,топлообменник и т.н./ 
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
kuuuuuul
- майстор
84 мнения в "термопомпа въздух-вода от стар климатик + ел.котле"
vanko68
- специалист
- Мнения: 971
Оригиналната система топли две стаи по 15на м2 + коридор 5-6 м2 + лира в банята.По приблизителни данни мощността е около 5-6 Квт.Избрахме Дайкин FTYN 60 с отоплителна мощност 7 Квт и охладителна 6 Квт.Топлообменника е тайвански KAORI K50/24 с мощност като изпарител ( охлаждане ) 7 Квт и като кондензатор ( отопление ) 10,5 Квт. Помпения възел си е същия,с помпа на Грундфос,датчик поток,2-3 защити по налягане и температура,затворена система с мембранен разширителен съд.Запазихме оригиналната електроника на климатика с малки доработки по термодатчиците.
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17838
Ванко браво , колко градуса вода прави за радиаторите .
vanko68
- специалист
- Мнения: 971
Засега теста беше на охлаждане,понеже при монтажа си беше около 30-35° навън.При минимално натоварване на машината водата беше в режим 20/15° ,достатъчно да поддържа вътре около 23-25°.По-надолу не става,че се образуваше конденз по радиаторите. То самото задание беше за отопление,не сме търсили ефект за охлаждане,просто се оказва,че ще може да работи до известна степен и на охлаждане.
Наесен,като захладнее,ще се разходя до Троян да я пусна на отопление,за да я видя как се държи.
Наесен,като захладнее,ще се разходя до Троян да я пусна на отопление,за да я видя как се държи.
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17838
Защо не сложихте един вентил конвектор да се накефи човека -тъкмо и конденза ще се събира във ваничката и отвежда с тръбичка .
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17838
Аз имам климатик който не го ползвам -навремето се топлех с него но под 5 гр външна температура заскрежаваше и бръмчеше . Мислил съм да го направя да помага на Притито с водна риза -ама дали пак ще замръзва външното тяло зимата.
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17838
Ванко какви са инициалите на топлообменника WP 1-20 или нещо др . Двата потока как се движат в топлообменника в противоток ли.
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14857
А през зимата не ти ли трябва БГВ или топлината от колекторите тогава не е достатъчна за подгряването на бойлера?
Тема "термопомпа въздух-вода от стар климатик + ел.котле" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!