Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
Това, което се вижда не е един цол, а 3/4", и то само на изхода от камината, а връщащата вода е ф16, което обезсмисля тази стоманената да е 3/4 - все едно, че и тя е ф16. Двете тръби до тройниците трябва да са 1" или поне 3/4", а оттам да се разклонява на 2 по ф20 - говоря така, защото предполагама, че радиаторите ти са свързани 2х2 на от делни клонове. Само гадаем...
pac_ - специалист
Радиаторите са алуминиеви(това е скъпа инвестиция), не можа ли да Си купиш 2,3м.медна тръба?С тази поцинкованата пълниш всичко с ръжда.Кран преди филтъра!Не можеш да го чистиш.Крана(предполагам за източване)гледа нагоре,изправи го.Както казва колегата,дай малко по-точна схема и ако може малко по-детайлни снимки.Напиши размерите на тръбите.Тези дето влизат в стената приличат на ф20мм,ама може да са и ф16мм??? :?: Ако Те затруднява да чертаеш,постарай Се със снимките поне.Ще помагаме,кой с каквото може! :prost:
Dobrin_1981 - специалист
Ето. Изпращам ви допълнително снимки. Дано тези да са достатъчни. Има и една схема между тях. Цялата система е изградена от ф16. Дано с тези снимки да се изяснят нещата.

Прикачен файл

SANY1910.JPG
Това е схемата на радиаторите
SANY1910.JPG (43.22 KиБ) Видяна 6512 пъти

Прикачен файл

SANY1913.JPG
Това са изходящите тръби от камината.
SANY1913.JPG (62.89 KиБ) Видяна 6512 пъти

Прикачен файл

SANY1916.JPG
Това са също е зад камината.
SANY1916.JPG (62.83 KиБ) Видяна 6512 пъти

Прикачен файл

SANY1917.JPG
По този начин са свързани всичките радиатори.
SANY1917.JPG (51.08 KиБ) Видяна 6512 пъти

Прикачен файл

SANY1918.JPG
SANY1918.JPG (52.57 KиБ) Видяна 6512 пъти
Dobrin_1981 - специалист
И това:

Прикачен файл

SANY1920.JPG
SANY1920.JPG (48.8 KиБ) Видяна 6510 пъти
vanko68 - специалист
Вече е по-ясно.Както Лазар писа,в един участък до вертикалната канелка,имаш Ф16 обща тръба.През това сечение минава малко вода,каквато и помпа да си сложил.Тази вода ще стигне за 1 радиатор 3-4 Квт,не за няколко.
Преправяш цялата система,както писаха колегите:тръгваш на 1" от камината до колектор с толкова линии,колкото са ти консуматорите.От него вече с Ф16 става,но до всеки консуматор да има отделна линия за входящата и изходящата вода.
Ако нямаш възможност за подобна система,се прави последователна:Тръгваш към първия консуматор на 1" или Ф32.СЛЕД НЕГО редуцираш на 3/4" или Ф26 до втория.След него минаваш на Ф20 ,после на Ф 16.С връщата вода е по обратния начин-последователно увеличаваш Д преди всеки нов консуматор до 1" в камината.
Понеже си с две линии,можеш от 1" да минеш на две по3/4" и след първия консуматор на 1/2".
Dobrin_1981 - специалист
vanko68 написа:
Вече е по-ясно.Както Лазар писа,в един участък до вертикалната канелка,имаш Ф16 обща тръба.През това сечение минава малко вода,каквато и помпа да си сложил.Тази вода ще стигне за 1 радиатор 3-4 Квт,не за няколко.
Преправяш цялата система,както писаха колегите:тръгваш на 1" от камината до колектор с толкова линии,колкото са ти консуматорите.От него вече с Ф16 става,но до всеки консуматор да има отделна линия за входящата и изходящата вода.
Ако нямаш възможност за подобна система,се прави последователна:Тръгваш към първия консуматор на 1" или Ф32.СЛЕД НЕГО редуцираш на 3/4" или Ф26 до втория.След него минаваш на Ф20 ,после на Ф 16.С връщата вода е по обратния начин-последователно увеличаваш Д преди всеки нов консуматор до 1" в камината.
Понеже си с две линии,можеш от 1" да минеш на две по3/4" и след първия консуматор на 1/2".
Да и според мене така трябва да стане. Благодаря за помощта.
pac_ - специалист
Слушай сега как е най-безболезнено:
1.Преработваш камината,по нея и около нея до колектор с ф28 мед.-става въпрос за помпена група-кран,филтър,помпа,клапа(ако е затворена с-ма,ако не е без),кран.
2.Слагаш колектор 2-ка със спирателни кранове.
3.Тръгваш по единия кръг с ф20мм до първия радиатор.
4.Редуцираш с тетка ф20x16x16мм
Нататък остава съществуващото трасе.
5.Правиш същото и с другия клон-от колектор до първи радиатор с ф20,после тетка ф20x16x16 и тука ползваш старите тръби до втория радиатор.
Това е накратко.

П.П Къде е вързан разширителния съд и колко време работи в това положение помпата?Ротора трябва да е хоризонтален. :tick:
Последна промяна от pac_ на ср юли 29, 2009 10:58 pm, променено общо 1 път.
naskov - майстор
Помпата също не ти е монтирана правилно-отхлаби холендрите и я наведи 90гр. -ротора трябва да е хоризонтален. 60гр на водата не е много. При тази температура радиаторите работят на половин мощност. Пълната се достига при 90гр
LazarGanev - "Велик майстор"
Нали няма да кажеш, че си плащал за това творение? pac_ ти е описал най-безболезнения вариант, ще добявя само, че колекторите може да ги замениш с тройници, за да по-изчистени форми, понеже е в хола, но после малко по-трудно ще балансираш системата хидравлически. Добре е да имаш секретни вентили на изхо на радиаторите. И завърти помпата на 90° по оста на тръбите, защото така няма да изкара дълго. Дерзай и успех!
2v6 - майстор
Dobrin_1981 написа:
Водата не пада под 60 градуса. И аз се съмнявам в това, че директно от камината тръбите са ф16. Не трябва ли да се продължи с 1 цол тръба, колектор и от колектора до всеки радиатор с ф16?
А относно първата снимка- на обратно е.
За тръбите е ясно - трябват по-широчки.
Пробвал ли си как топли при 80-90 градуса на водата :?: