Бъди спокоен , това което съм написъл е за малко по- високи къщи , и е принципно , за твоята няма да има проблем.
Емо, малко извън темата: Сигурно имаш предвид че шайбата работи като натиснат диагонал при хоризонтални сили. Това е така. Но размера на диагонала и размера на една тухла са от различен порядък. Това означава, че къде ще мине пукнатината при всяка канкретна тухла никой не знае. Може да мине през нея, може през разтвора.
Относно якостта на срязване - за материалите с които се зида обикновено е пропорционална на якостта на натиск. Т.е. - колкото по-голяма якост на натиск има материала, толкова по-голяма е и якостта му на срязване.
Иначе това за диагоналите е добре... относно поемането на усилията, само че ако замениш стоманобетонна шайба със стоманена Х-връзка, променяш разпределението на хоризонталните сили по отделните шайби на етажа, тъй като силно си омекотил едната (стоманена Х-връзка има мното по-малка коравина от стоманобетонова стена). Това означава, че все едно почти си я махнал - там вече няма да има такива усилия. Лошата новина е, че претоварваш останалите.
Ако пък има и етажи нагоре, на които тази стоманобетонова шайба си стои - става интересно.