Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
bolen_siderov - напреднал
И така... новата инсталация беше пусната в цялата къща. Пуснати бяха навсякъде три кабела, таблото е готово и вързано коректно, но тъй като се реши да се слага и нов електромер (тъй като двата етажа на къщата са отделни, пича иска отделен електромер) и съответно тези дни чакаме да дойдат от енергото и те вече ще кажат тоя кабел (земята) става ли за нещо, ще се пуска нов ли, или ще се набиват заземители :) Благодаря за помощта на всички :2thumbs:
П.п. Понеже не сложихме ДТЗ и го оставихме за напролет - сигурно тогава пак ще прибягна до вас ако има проблеми с връзването :)
sasooooooooo - "специалист"
Ако си пуснал двужилна, по-добре не се обаждай.
bolen_siderov - напреднал
bolen_siderov написа:
И така... новата инсталация беше пусната в цялата къща. Пуснати бяха навсякъде три кабела
sasooooooooo написа:
Ако си пуснал двужилна, по-добре не се обаждай.
:? :? :?
borko-67 - специалист
Три кабела или един трижилен кабел???
Пишете СВТ,ПВВМ-Б1,ПВ и т.н.И тогава ще е по-ясно,може би!!!
sasooooooooo - "специалист"
.п. Понеже не сложихме ДТЗ и го оставихме за напролет - сигурно тогава пак ще прибягна до вас ако има проблеми с връзването

Ако си пуснал двужилна, по-добре не се обаждай.
Ако си пуснал кабел /двужилен/, без оглед на това дали е СВТ, ПВВМ-Б1, 2х ПВ-А1...и т.н, и да искаш ДТЗ - йок.
Ако обаче си пуснал кабел /трижилен/, без оглед на това дали е СВТ, ПВВМ-Б1, 3х ПВ-А1...и т.н, свиркай :-D
borko-67 - специалист
След ДТЗ кабела трябва да е трижилен.Няма значение дали е СВТ или друг някакъв.Sasooooooooo e прав.
pavelari - майстор
Милен написа:
alsted написа:
Специалисти и не-такива, връзването на третия проводник към нулата на двупроводна система е напълно безмислено-ами к'во ше кажете да вържем по три проводника за надежност...Идеята му е-директно твърда земя, независимо от потенциала на нулата!!!
Ако си на кораб и няма твърдо под теб, какво правим - хвърляме ДТЗ зад борда. :lol:
не си ли виждал дтз с нула и земя - това ,което хвърляш може да ти е от нужда - специално 3а IT говоря. а защо има IT а? Или пак съм луд и глупав..
И като чета отговорите - следващия път като кажеш, че говора глупости - ше те измаам през монитора
Ники274 - специалист
zmeios написа:
Трипроводната инсталация след таблото защитава обитателите от токов удар заради прекъснала нула - което се случва често. Освен това позволява инсталиране на ДТЗ в таблото. Работещо ДТЗ без чисто изпълнена трипроводна връзка контакти/табло НЯМА, няма и да има, защото на този принцип (утечен ток през защитната нула) работи самото то.
Малко се бъркаш колега..... като се зачета повечко даже си далеч от истината.Трипроводната защитава от всякакъв вид утечки,и от нула и от фаза.Нулата да прекъсне е много рядко събитие,почти нищожно.При двупроводна инсталацията всички уреди са занулени и тогава е опасно да прекъсне нулата-а не при трипроводна,и това е така защото корпуса не е занулен!!!.Но и за този проблем има лек, бях чел някъде из форума да се сложи ПВ за да следи нулата, въпреки това пак надежността куцаше .А отговора е съвсем прост-слагаш ДТЗ на двупроводна инсталация и си пушка от всякъде.Така отпада и теорията ти,че ДТЗ може да се слага САМО при трипроводна инсталация.
На повечето опита им е от прочетен материал на някоя брошурка за ДТЗ.Но това не значи,че всичко е ясно.Разберете първо принципа на работа на ДТЗ и нататък ще е по лесно ; )
lenko71 - специалист
Ники274 написа:
Така отпада и теорията ти,че ДТЗ може да се слага САМО при трипроводна инсталация.
Имаш ел. уред с метален корпус, свързан след ДТЗ и по някакви причини има утечка от фаза към корпуса. Как ще сработи ДТЗ при положение че корпуса не е свързан никъде, т. е. липсва третия проводник?
Ники274 - специалист
lenko71 написа:
Ники274 написа:
Така отпада и теорията ти,че ДТЗ може да се слага САМО при трипроводна инсталация.
Имаш ел. уред с метален корпус, свързан след ДТЗ и по някакви причини има утечка от фаза към корпуса. Как ще сработи ДТЗ при положение че корпуса не е свързан никъде, т. е. липсва третия проводник?
Колега ,явно я караш само на брошурки.ДТЗ следи какво "влиза" и какво "излиза" през нея,не се "интересува" има ли заземяване или не.Така,че не се притеснявай,че ще сработи.Между другото я сподели каква утечка имаш в предвит в случая и трябва ли да тече ток или какво? :?