Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ArturDent - Почти Безобиден
Сега за изолацията. Ще има над плочата и под покрива.
Рових се в проекта, много формули брей, май да си оправдае парите, но обема на водата не видях.
Камината 20 kW водна риза + 5 kW лъчисто.
Разните неша в които ще има топлоносител, другите буклуци не съм ги писал:
11. Радиатор алуминиев 500/80 - бр ребра 74 - 6 бр.
24. Трислойна пластмасова тръба с алуминиева вложка ф16х2 - 150м
25,27,28,29 Черна газова тръба (средно 1'') 23 м
AntonBM - специалист
По тези данни, вече може да се сметне по-точно. Получих воден обем на инсталацията малко под 90 литра (закръглих на 100), вкарах ги в методиката за определяне на РС, като заложих данни за водната риза 20kW и получих необходим обем на отворен разширителен съд 6,5 литра, при монтаж на 5 метра над камината. В това число влиза и коефициента за сигурност, който завишава обема с 50%. Т.е. реалното разширение на водата е под 4 литра. Излишно е да слагаш разширителен съд по-голям от 10 литра, но не е вредно. Необходимото ти количество концентрат на пропилен гликол 60% за да постигнеш концентрация 20% е към 30 литра. Ако концентрата е с по-висок процент на съдържание на пропилен гликол, ще е по-малко.
Antonii, ти предлага един концентрат замръзващ при -60°, той е почти чист. От него и 20 литра стигат.
Antonii - майстор
Само да допълня, че чистият пропиленгликол(етиленгликол) с чистота 99% замръзва при под -59градуса. Така че това си е чист такъв.
И ми става много интересно като видя антифриз за -70градуса на същата база. :)
Явно в Китай и температурите не са това което са.
ArturDent - Почти Безобиден
Благодаря на всички!