EmoZ, конвективните загуби от лъчистият топлообменник зависят от качеството на отражателя. Ако той е златен отразява 95% от попадналите на него лъчи... Айде, да не е златен, а някакъв с 80% - т.е. 20% от енергията да се поглъща и после да се отдава конвективно (да се губят). Само, че отражателя не посреща 100% от всичките лъчи, а най-много 50% (по-често и по-малко) – т.е. конвективно се губи не повече от 10% от топлината. Такива загуби има подово отопление с 2 см – фибран. По рампата фибран няма да слагаш, значи кое е по-ефективно???

А, опаааа, отвори ми се малко време, да видим какво и колко трябва да топлим. Ето как се определя мощността за разтопяване на сняг с дебелина на слоя dсн (m), върху единица площ 1m2. (абе някой плескаше в суб и суп скртипт, ама как става не знам), та:
qсн = dсн.Rсн.rсн, kJ/m2,
тука:
Rсн - плътност на снега (около 125, kg/m3), kg/m3;
rсн - специфичната топлина на фазов преход на снега (335, kJ/kg), kJ/kg;
dсн - дебелина на снежния пласт, m.
За климата на България изчислителния интензитет на снеговалежа е:
d'сн = 0.015 - 0.020, m/h, необходимият топлинен поток за да стопим снега е:
q'год = 0.287.d'сн.Rсн.rсн, W/m2,
получава се q'год = 160 - 220, W/m2.
За сега толкова, т'ва беше необходимата топл. за да стопим снега, как ще я осигурим по различни начини по-натам, да има време за вникване

Накрая ще видим и кое колко струва като като инвестиция за изграждане и като експлоатационни разходи и 'ше видим как е най-убаво да се направи, ако въобще се прави

Успех.
п.п. Следва продължение . . .