Има едно стааааро правило - Квадрат на киловат
-,което си е съвсем вярно .
Според мен за бойлера /освен ако няма да е проточен/ е излишно полагането на 2х4кв . Болшинството бойлери до 120л са с нагреватели до 3kw . По-добре пусни /както е по стандарт/ 3х2,5кв. Предпазител - макс.25А
Относно контактите - зависи за какво ще се ползва стаята
Ако ще има по-мощни консуматори , е по-добре да имаш подсилени контакти с 4кв проводник / поне единия/ . Предпазител 20 А.
За осветлението , ако ще е само с един източник /полилей/, спокойно можеш да пуснеш 2х1кв. Предпазител макс.10 А.

Според мен за бойлера /освен ако няма да е проточен/ е излишно полагането на 2х4кв . Болшинството бойлери до 120л са с нагреватели до 3kw . По-добре пусни /както е по стандарт/ 3х2,5кв. Предпазител - макс.25А
Относно контактите - зависи за какво ще се ползва стаята

За осветлението , ако ще е само с един източник /полилей/, спокойно можеш да пуснеш 2х1кв. Предпазител макс.10 А.