Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
докера - специалист
Има едно стааааро правило - Квадрат на киловат :wink: -,което си е съвсем вярно .
Според мен за бойлера /освен ако няма да е проточен/ е излишно полагането на 2х4кв . Болшинството бойлери до 120л са с нагреватели до 3kw . По-добре пусни /както е по стандарт/ 3х2,5кв. Предпазител - макс.25А
Относно контактите - зависи за какво ще се ползва стаята :wink: Ако ще има по-мощни консуматори , е по-добре да имаш подсилени контакти с 4кв проводник / поне единия/ . Предпазител 20 А.
За осветлението , ако ще е само с един източник /полилей/, спокойно можеш да пуснеш 2х1кв. Предпазител макс.10 А.
Justy - майстор
Има и друго правило - дебела жица - мирна главица. Сложи 4 квадрата, за да нямаш грижи никога :wink:
ValBo - специалист
Само да уточня
8 ампера на квадрат е за алуминиеви проводници, за медни е 10, като това са леко занижени стойности.
понасят още 2-4 ампера без особен проблем, но все пак не е желателно.
Колкото до бойлера - добре е да имаш запас - 4кв в добре.
Но да не забравяме че всички панелки са окабелени с 2,5 кв и и бойлерите пак си работят;-)