Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Ако е горял известно време котела нискотемпературно тоест до 60 градуса на изходната вода , а връщащата 40-50 гр ще се получи този конденз-нагар .Хубаво е котела да работи в диапазон 80 гр подаваща и на 60-65 връщаща . А пък ако има четирипътен вентил ще стане часовник .
ttttttd - специалист
Колиги сега ходих до него часовник е.Попринцип котела ми работи между 80 и 90гр при термостат на 70гр.В смисъл качва до 90 и след това термостата затваря .При новото отваряне достига пак до 90гр и така.А такъв четрипътник нямам.Но винаги като го запаля го оставям да набере температура до 85:90гр и тогава пускам помпата.
filmatoplo - майстор
Качи една снимка на котела хем за реклама на майсторлъка на майстора изработил котела .Благодаря.
ttttttd - специалист
Колега нека бъде утре че с този формат снимки става страшно.А вече се настроих за цената на истинат и ракика и мезенце сложих,утре ще се постарая.
ttttttd - специалист
Колега направил съм подробни снимки на целия котел и принцип на действие.Ето ти скайп,че нещо пак се омотах с този формат на снимки.Пък ако ти се занимава ги качи във форума нямам против.
Последна промяна от ttttttd на пет ное 27, 2009 7:28 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
Котлето е добро на вид , браво . :wink:
naskov - майстор
Ετο няколко примера какво казват колегите от BUDERUS по въпроса:

Котел 36кВт
ф180-мин 10м
ф200-мин 9м
ф220-мин 7м
ф250-мин 6м

Котел 42кВт
ф180-мин 11м
ф200-мин 10м
ф220-мин 8м
ф250-мин 7м
ф300-мин 6м
Последна промяна от naskov(стар) на съб ное 28, 2009 11:31 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
Това е доста полезно :) .
AntonBM - специалист
Методиката, която съм атачвал по-горе дава следните резултати за примера цитиран от naskov:
Котел 36kW:
Ф180 – 12 м.
Ф200 – 8 м.
Ф220 – 6 м.
Ф250 – 5 м.
Котел 42kW:
Ф180 – 16 м.
Ф200 – 10 м.
Ф220 – 7,1 м.
Ф250 – 5,2 м.
Ф300 – 3,8 м.
Приета е температура на димните газове 180°, коефициент за триене 0,008, КПД 75% и местни съпротивления 1. Вижда се, че стойностите почти се покриват, с изключение на Ф180.
Смятам, че е по-добре сам да си сметнеш нещата, а не да разчиташ на таблици.