Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Това го чакаме за на всеки машината .Само кой ще набере смелост да покаже резултати :wink: то е ясно че ще се свалят малко температурите при външна Т минус -5 гр . Ама как да видим ТП на Варналията - дали се топли водата на целия вход на блока :?
Zoro5 - специалист
Това с топленето на водата за цял вход въобще не е голямо геройство.
Например: 20бойлера Х 150литра Х 50градуса = 170квтч. Там климатика май беще 24-ка, да приемем че е 7квт. Ако климатика прави само това имаме 24ч Х 7квт = 168квтч. Както се вижда задачката си е съвсем изпълнима. А и цялата случка беше през лятото и на климатика му е много лесно да топли при 30оЦ вън. Евала на човека ,че се е хванал да го направи , за разлика от тъпунгерите от топлофикациите дето само мрънкат кое как не можело да стане. А и тоя климатик май му е изпаднал отнякъде безплатно на човека, така че далаверката e пълна.
А дали при -5оЦ ще работи не е толкова голям проблем защото зимата си върви и ТЕЦ-а на макс, проблема е лятото когато няма радиатори и в топлата вода се включват всички загуби и някъде се получават безумни сметки от по 35лв/м3 топла вода.
Последна промяна от Zoro5 на съб дек 12, 2009 9:44 pm, променено общо 2 пъти.
kuuuuuul - майстор
Ето резултатите от днешните тестове.Обледеняването не беше голямо но се пробвах ръчно да го пусна на обратно обаче не тръгна,след няколо опита го пуснах пак да грее,нещо не съм много доволен от температурите.Разхода е за 7 часа около 2лв. една кофа въглища 10кг. е 2,60лв и едва ли ще изкара толкова време.

час вх.фреон изх.фреон вх.вода изх.вода KW общо ват ампери забележка
10:10 43 33 36 31 0.37 1600 7,42 две подови
11:00 44 38 42 32 1,58 1600
11:30 41 31 41 33 2,38 7,6 още 2бр. радиатори
12:00 39 35 42 35 3,11 7,64
12:30 48 41 44 37 4 7,7
13:00 46,6 41 43 36 4,77 7,83
13:30 46 44 40 35 5,52 1520
14:00 43,4 45 41 35 6,38 1450 изкл. за размразяване
15:20 45,4 42 40 35 7,84 7,56
16:30 43,4 42 40 35 9,67 1460
17:15 41,3 41 40 35 10,74 6,8 КРАЙ

външна тем. около -2гр. вътрешна 19-20гр. 18гр. Педи включването

ПС. Нещо таблицата не излезе както трябва но се надявам да свърши работа
Zoro5 - специалист
kuuuuuul, ако искаш да измериш нещо наистина, трябва да разбереш колко ти е дебита на водата през термопомпата. Най-точно става с монтиране на водомер, но може и индиректно ако имаш ел.нагревател включен последователно на термопомпата (за резерв). За измерването трябват: за водата -дебит и Тизх-Твх ;за ТП - ел.мощност. Другото са технически подробности. Хубаво е температурите да ги мериш с точност 0.1оЦ и двата термометъра да са калибрирани за еднаквост или да се ползва само един термометър.
filmatoplo - майстор
2010 год. я дават по топла така че дерзайте - ще дойде и вашия ред . :-D Вие ще сте партизани тоест пионери при домашните ТП. :-D
Zoro5 - специалист
filmatoplo написа:
2010 год. я дават по топла така че дерзайте - ще дойде и вашия ред . :-D Вие ще сте партизани тоест пионери при домашните ТП. :-D
А от 2013г в ЕС като почнат да глобяват за въглеродните емисии , направо ще вземем властта. :-D
filmatoplo - майстор
Има ли такова нещо , ТП да се захранва от фотоволтаици .Или каква част от пълната ел енергия нужна за помпата ще се покрива от фотото.
denuchi - специалист
filmatoplo написа:
Има ли такова нещо , ТП да се захранва от фотоволтаици .Или каква част от пълната ел енергия нужна за помпата ще се покрива от фотото.
предполагам,че някъде сигурно има и такова животно. но ще идва доста скъпичко според мен. но ако имаш излишни пари защо пък не.
а сега малко данни и от мен.
10.00ч. Т външна 0.5 гр. Т вътре 19.8 гр. Т вода вход - изход 20 гр.
11.40ч. Т външна 1.2 гр. Т вътре 21.5 гр. Т вода вход 41гр. Т вода изход 45.2гр. изход компресор 21.8 бар./ 57 гр. вход компресор 3.8 бар/ -1.1 гр. аз меря наляганията, а контролера сам смята температурите според налягане дава температура. R22 с такъв работя.
denuchi - специалист
станаха малко едно след друго но. и данни за 13.20ч. Т външна 2.7 гр. Т вътре 22.8 гр. Т вода вход 41гр. Т вода изход 45.3гр. изход компресор 22.7 бар./ 60.6 гр. вход компресор 4.2 бар/ 1.3 гр. (при тези стойности компресора изключва), а да спомена и консуматорите 3 бр. конвектори + лира бання.
kuuuuuul - майстор
Какви са тези тем. на компресора :x Твойта ТП не беше ли вода-вода,а разхода на ток измери ли?
Последна промяна от kuuuuuul на нед дек 13, 2009 10:51 pm, променено общо 1 път.
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 32

Тема "Термопомпа phoenix" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: