Да,на мокри дърва определено се мръщи но докато имах по сухи нямаше проблем,но като стигне до въглищата се изстрелва като торпедо,добре че сложих аларма та скачам да пускам още радиатори.Вече му направих тест и при екстремни условия/забравих да отворя един кран/ беше почервенял добре че имах пясък та го загасих .Наложи се да преправя половината инсталация че от всички връзки потече,но на котлето за щастие му нямаше нищо Нямам вентилатор и сега ще му приспособявам нещо,дайте някакви идеи че скоро няма да имам сухи дърва.
--------------------------------------------------------------------------
-Затвори си клапата на изхода на фукса,тя е изрязана и дори на максимално затворена позиция има достатъчен отвор.В противен случай само топлиш гаргите и не уползатворяваш горивото.Отваряй я само при палене на котела.
-Настрой си добре клапана за отходните газове(клапана с верижката отпред на котела).При правилна настройка трябва на 60гр.показание на водата в котела и клапан настроен на 60гр.(гледай червените цифри),верижката свързваща клапана с вратичката,да я отваря на 2-3мм.Това както пише в инструкцията е колкото една кибритена клечка.
-Завърти вентила (за регулиране на димните газове) м/у 70-80гр.При такава настройка би трябвало да няма проблеми и котела да се саморегулира и да не прегрява.
Успех и пиши как е положението ;)
--------------------------------------------------------------------------
-Затвори си клапата на изхода на фукса,тя е изрязана и дори на максимално затворена позиция има достатъчен отвор.В противен случай само топлиш гаргите и не уползатворяваш горивото.Отваряй я само при палене на котела.
-Настрой си добре клапана за отходните газове(клапана с верижката отпред на котела).При правилна настройка трябва на 60гр.показание на водата в котела и клапан настроен на 60гр.(гледай червените цифри),верижката свързваща клапана с вратичката,да я отваря на 2-3мм.Това както пише в инструкцията е колкото една кибритена клечка.
-Завърти вентила (за регулиране на димните газове) м/у 70-80гр.При такава настройка би трябвало да няма проблеми и котела да се саморегулира и да не прегрява.
Успех и пиши как е положението ;)