Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
vezbata - напреднал
Имам един проблем и се надявам както винаги да намеря неговото решение тук във форума.
Някой може ли да ми каже откъде мога да закупя уред за измерване на съпротивлението на зануляването
по метода “контур фаза-нула” с уред М5010 на
фирма GOSSEN METRAWATT Германия, или друг аналог.
С уредът ще се работи професионално (не е за лаборатория) - ще се изкарват пари с него. Ако някой може да предложи и някакъв друг аналог (Хубав и евтин :lol: ) много ще ми помогне.

Прикачен файл

DSC02675.JPG
Примерно нещо такова
DSC02675.JPG (57.05 KиБ) Видяна 7443 пъти
Милен - майстор
Хубав и евтин предполагам че се сещаш че е малко трудна за намиране комбинация :lol: А купен от чужбина незам как ще си търсиш гаранцията при евентуални проблеми.

Ето ти няколко дистрибутори на подобно оборудване

http://www.belcom.bg/?p=list&t=1&gr=186&Itemid=186
http://www.micom-tm.com/index.php?lang=bg
http://www.avwn.info/en/index.php?optio ... &Itemid=28
http://www.frodexim.com/index.php?optio ... &Itemid=31
http://anipal.911.bg/a2/firm.asp?id=5741

Виж и тия http://www.electroninvest.eu дали могат да ти доставят нещо по евтино на SONEL - Полша

Може да се поразтърсиш и за дистрибутор на Metra Blansko Чехия. Сайтът им е отврат, виж за PU190 тук
vezbata - напреднал
Благодаря за инфото.
Днес се срещнах с предтавител на Metrel,
http://www.metrel.si/products/electrica ... 61557.html
само 1100 евро без ддс.
Този е 500 евро,
но майче не мери мълниезащита. Ще го мислим :?http://www.metrel.si/products/electrica ... pline.html
Иначе офертата от e-bay е добра, но откъде да намерим М5010 в София?
Милен - майстор
Чакай малко, какви мълниезащити ще мериш :? По скоро съпротивлението на заземяване на мълниезащитата. А това съпротивление се мери по много методи.
Най елементарния е с уреда за който говориш в първия си пост по двупроводна схема - мерят се сумата от съпротивлението на тествания заземител, фазата (от някой контакт наблизо), вътрешното съпротивление на трафото и заземлението на звездния център. Идеята е ако цялата сума е по малка от нормата за тествания заземител значи е ОК. Но това сам се сещаш е силно казано измерване, по скоро е тест на заземителя.
Чисто измерване на заземителя става с специален уред с допълнителни електроди които се забиват в земята с дълги кабели по определена схема. Има и други методи например с различен брой токови клещи без да се прекъсват заземителните проводници.

Първия тип уреди обикновенно са комбинирани за измерване на импеданс на контур и ДТЗ, вторите обикновенно са специализирани за измерване на заземление а има и такива които мерят всичко и то по няколко метода какъвто е твоя от първия линк на Метрел има даже и вграден мегер.

Виж при представителите на Sonel и Metra Blansko може да имат някой по евтин комбиниран.
А колкото до чист уред за измерване на заземление по стандартната методика с допълнителни електроди намират се и китайски.Което няма да е сериозен проблем щом не си лаборатория. Ако ще си вършиш основната работа с комбинирания а заземление по стандартната методика мериш само от време на време, където теста не излиза, китайските са добро и евтино решение, или някой руски с манивела ама нов едва ли ще намериш.

http://www.radimexbg.com/index.php?pid= ... 20%2014426
http://www.radimexbg.com/index.php?pid= ... 20%2013228
http://www.electroninvest.eu/index.php? ... &parent=60
http://www.electroninvest.eu/index.php? ... &parent=60
vezbata - напреднал
Милен написа:
По скоро съпротивлението на заземяване на мълниезащитата