Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
stirring - напреднал
Здравейте имам един траф във банята който най накрая реших да свържа. От него излизат два червени кабела и два сиви, вързах червените за 220V мрежа и сивите за двете лунички,но не светва нищо.
С фазомера като пипна някое от двете сиви кабелчета то свети с разликата че на едното фазомера свети по силно на другото леко по слабо. Според вас трафа ли е изгорял или аз нещо не правя както трябва.
Justy - майстор
Първо кажи има ли нещо писано по трафа. Първичната намотка / тази, която се включва в 220 V / е с тънък проводник, вторичната е с по дебел.Имаш ли прибор, знаеш ли да мериш? Гледай колко въпроса ни постави :wink:
stirring - напреднал
По трафа няма нищо написано. Имам мултицет но не знам как да меря схващам бързо обаче :).
Justy - майстор
Първичната намотка е с по голямо съпротивление - мери на обхват килооми.
stirring - напреднал
На едната отчита 0.01 на другата 0.02 ома. обхват 20k. Странното е сега че вече фазомера ми не свети след като го допра до сивите жици. А сега накъде. Лампите са здрави между другото.
ArturDent - Почти Безобиден
Колеги, а сигурни ли сте че става въпрос за "класически" трансформатор, т.е. индукционен, с първична и вторична намотка?
Май това си е импулсен "трансформатор" т.е. преобразувател на напрежението.

Тема "Проблем с трафа" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: