vodopada написа:filma ,аз имам Атмос комби от 4 години,карам го без буферен съд.Монтирал съм го с четирипътен вентил със задвижка + контролер.Бойлер 300л с отделна помпа, помпа на малкия кръг и алфа 2 на големия.Имам две подови с термостати.Нямам проблем с връщаща се вода , държи 70 / 75 .Котела работи денонощно.Ей, най-после още някой да каже нещо за 4-пътен вентил.
Би ли дал по-подробна информация как работи при теб - какво регулира контролера

---
rdx написа:Засега са със сферични кранове,така че при работа на котела се изолира камината.Но как ще се реши обратния вариант,спрян котел и работеща камина?Връзката с буф.съд и камината.Ако с камината ще трябва да топля ак.съд ще има голяма инертност.Камината ти може ли да работи на затворена система - какво и е максималното разршено налягане?