Най - вълнуващия въпрос зимно време.
PCL82 - майстор
За корозията на медта логиката е следната. При отворена система има изпарение от разширителният съд. Налага се често допълване, с вода от водопровода, която е богата на кислород. В богата на кислород среда галванокорозията е по засилена. В една система с медни тръби ще има следните метали: стомана, чугун, алуминий, бронз, мед, припой (калай/ фосфор). Станаха много и и са потопени в електролит.


Малко скапващи се вече тръби:

http://up.picr.de/3151828.jpg
http://up.picr.de/3151476.jpg
tochnia1 - напреднал
PCL82 написа:
За корозията на медта логиката е следната. При отворена система има изпарение от разширителният съд. Налага се често допълване, с вода от водопровода, която е богата на кислород. В богата на кислород среда галванокорозията е по засилена. В една система с медни тръби ще има следните метали: стомана, чугун, алуминий, бронз, мед, припой (калай/ фосфор). Станаха много и и са потопени в електролит.


Малко скапващи се вече тръби:

http://up.picr.de/3151828.jpg
http://up.picr.de/3151476.jpg
Имаш право за допълването, изпаренията са по-големи от колкото при отворената система.Предполагам, че разликата не е по-голяма от 100-200 грама на година.Но все пак си прав.

Ако ще говорим за корозия, медният сулфит, който си показал на долната снимка, е явен показател за бърза корозия.Но едва ли това ще се случи във вътрешността на тръбата, дори мисля, че е изключено да се появи такова нещо.

Не мисля, че спора е необходим, и затова мисля да се съглася с теб - медните тръби също корозират ! Аз лично съм привърженик на ПП, и то задължително Стаби! Винаги работя с такава тръба.Много рядко ползвам бакър.

Горещо препоръчвам Полипропилена, още веднъж го казвам.Естествено само за магистралите (щранговете), след това, от колектора до радиаторите AllPex (бялата парнаджииска тръба).
filmatoplo - майстор
Нямам такива прецакани тръби , това е с външна намеса . :wink:
naskov - майстор
Още ли не сте пробвали Барбито :| На Стабито края му се вижда
tochnia1 - напреднал
naskov написа:
Още ли не сте пробвали Барбито :| На Стабито края му се вижда
???????? Кви тръби?
LazarGanev - "Велик майстор"
С Барби точно не съм работил, защото бях открил други две марки, преди да пуснат Барбито. Имам монтирани 300м Fiber Pipe ф63 само на един обект, за малките диаметри не говоря, щото са много повече. При ползване на газов котел няма възможност от прегряване и излизане на фитинги. Още от котела тръгвам с ППР - е разбира се ако клиентът не иска друга тръба. "Стаби" остава едно нарицателно име, подобно на"Елка", "Ксерокс", ''Канго" и др.
naskov - майстор
Barbi! Полипропиленова тръба, стабилизирана, с фибростъкло. Няма нужда от острилка
http://www.bgtherm.com/#/products/pipin ... /fv_plast/

Виж последна страница на цени
Последна промяна от naskov(стар) на чет мар 04, 2010 8:49 am, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
:-D Е аз значи съм ги ползвал без да им знам името .Нишките са втакани вътре , и тръбите не се разширяват линейно и кривят толкова .Да проблемите си остават само за котли -камини на твърдо гориво и ако някой направи слънчева инсталация с полипропилен .Първия такъв ми попадна зелен на цвят -фирма не помня . :?
LazarGanev - "Велик майстор"
Barbi-то е на зелени ленти :)

Тема "Връзки на камина на водна риза" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: