Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Zoro5 - специалист
2v6, имаш ли такива таблици и за R407C и R410A ,че нещо не ги намирам в гугъла точно такива подробности.

За количеството на фреона си мисля ,че има някаква зависимост между обема на топлообменниците, дебита на компресора (кубици*обороти) и мощността на топлообмен. Не трябва до входа на компресора да достига течна фаза за да не се получи хидравличен удар и загуби от топлообмен. Това значи ,че всичкия фреон в изпарителя трябва да се е превърнал в пара до края на тръбата.
Практически може би трябва да се осигурят стандартните температури на вход/изход 7/20°C и с фреона да се докара до номиналния ток на компресора и температури на фреона по манометър +2/+45°C. Това за въздух-въздух. За въздух-вода може би трябва да са 7/40°C (въздух / средна на водата).
Дали не може да се оптимизира количеството фреон за отрицателни температури , но в такъв случай ще работи ли нормално при високи?

Рано сутринта засичах моя Нео-9ка. При идеално чиста пита:
вън -17 , стая +23, на тялото 24.5/36 , компресор 740W, Полезна 1660W, COP~2.25, дефроз цикъл 4+40 мин.
Kато се отчете и дефроза: P~50% от номиналната ,COP~2.0
Последна промяна от Zoro5 на пон яну 25, 2010 11:43 pm, променено общо 1 път.
denuchi - специалист
Зоро има една малко програмка COOLPACK в нея има доста инфо за почти всички марки фреон. може да и хвърлиш едно око. а с нея могат да се вършат и други чудеса.
http://www.et.web.mek.dtu.dk/Coolpack/UK/download.html
kuuuuuul - майстор
Благодарности на 2v6 за таблицата.Компресора изобщо не се товареше,ще видиме като се стопли времето какво ще е положението.
vanko68 - специалист
Компресора при ниски температури изобщо не се товари поради по-малките налягания откъм високото.
2v6 - майстор
Zoro5 написа:
2v6, имаш ли такива таблици и за R407C и R410A ,че нещо не ги намирам в гугъла точно такива подробности.
...
http://www.southern-vn.com/software/R40 ... ations.htm
Zoro5 - специалист
2v6 написа:
http://www.southern-vn.com/software/R40 ... ations.htm
Благодаря за линка, но междувременно в програмката която посочи denuchi (голямо Мерси и на него) , намерих тия подробни таблици за доста видове фреони и още купища данни и формули за пресмятане на хладилни машини, инсталации и разни други работи които не са ми много ясни. :)
denuchi - специалист
моля. не е знай какво, но върши разни работи. това е най малката и безплатна помага за начинаещи хора като нас.
2v6 - майстор
Повъзстанових частично системата.
Топлите тръби са скъсени с няколко метра и с компресора вече са изцяло вътре.
Отвън е само радиатора с вентилатора и студени тръби.
Временно системата ще работи без четирипътен вентил - размразяване на външната пита ще се прави само ако е над нулата.

От всичките преработки в момента tp02 дава с 1-2 kW повече топлина от tp01:

http://2v6.hobby-site.com
kuuuuuul - майстор
Каква е тем. на фреона на входа на ТО?При мене сега на топло /фреон 22/ държи 65-70гр при 20атм но на изхода не повече от 35гр на студено вход 43гр изх. 33гр. нормално ли е това? :?
2v6 - майстор
kuuuuuul написа:
Каква е тем. на фреона на входа на ТО?При мене сега на топло /фреон 22/ държи 65-70гр при 20атм но на изхода не повече от 35гр на студено вход 43гр изх. 33гр. нормално ли е това? :?
При мен работи така:
[url]http://2v6.hobby-site.com%20/tp/tp02_10_04_2010_20_44.html[/url]

При 18 бар налягане температурата на кондензация на R407c e около 48 градуса. В случая прегряването е 8 градуса - горе-долу добре.

При 20 бар R22 кондензира на около 54 градуса. Температура 60-65 градуса на изход на компресора е добре, но 70 вече е много - получава се при недостиг на фреон.