Точно така 4 киловата ще са достатъчни 5 минути преди исключване на отоплението 
Както помоли Танието малко грубо изчисление за 100м2 или 250м3.
Общи загуби=Загуби през ограждащи елементи+загуби от инфилтрация
Загуби от инфилтрация = 3000 В(на формулата няма да се спирам има я навсякаде)
Загуби през ограждащи елементи = 4000-3000= 1000 W
Значи ако имаме пълна повърхнина от таван + под+ околни стени и прозорци=100+100+4*25=300 м2
За В/м2 = 3.3В/м2
По една изваестна формула с много R в нея се получава (стената се състои от изолация примерно и бетон и бетона е средно 15см) все едно имаме къща само от бетон и изолация пенополистирол
Тогава
по формулата к=1/R, се получучава че ако искаме да имаме 3.3 В/м2 и имаме бетонни стени, под и таван (само за илюстрация) то ни трябва 12см дебелина на стиропорената изолацияпри плътност 20.
това е само пример за да се види че не е невъзможно да се отопляват 100 м2 с 4кВ,хората в европа го правят.