mimo73 - напреднал
Здравеите,на вилата сложих хидрофор,пуснат е в кладенеца,захрани съществуваща система,добро налягане навсякаде..но..построих една баня на втория етаж,на 2 метра по високо е и налягането е слабо,душа тече силно само като се вклучи помпата,а това става на една минута и нещо.Цтава едно досадно къпане на приливи и отливи,ужасно е.Може ли да се усили тоя хидрофор?Мерси предварително...а,машината е италянска,750 вата,струваше преди месеци 400лв
naskov - майстор
Виж първо какво е налягането в разширителния съд
mimo73 - напреднал
naskov написа:
Виж първо какво е налягането в разширителния съд
Добре а колко е,имаше една бележка залепена да се проверяава и да бъде 1,5 атмосфери,така ли е?
LazarGanev - "Велик майстор"
Обясни по-подробно - колко е дълбок кладенеца, къде е разположен хидрофора, заедно ли са помпата и РС и др. Не може да не стане.
sian - специалист
Дай подробности, колко е височината помпа-баня, на колко атм. ти вкл. и изключва хидрофора.
mimo73 - напреднал
sian написа:
Дай подробности, колко е височината помпа-баня, на колко атм. ти вкл. и изключва хидрофора.
Ох незнам на колко вклучва и изклучва,както го купих така го пуснах в кладенеца:).Зна4и тегли от 6 метра и нагнетява на 8,дават го 4е може до 50 метра височина да качва,не мисля че това е проблема.Да проверя налягането в балона ли?Колко трябва да е?
mimo73 - напреднал
Сега го гледах,вклучва на 2,5 и изклучва на 4...инсталацията е от кладенеца до къщата тръба 3,4,оттам нагоре 1,2 до банята вклу4ително..данеби да са тънки тръбите и да губи дебит?
sian - специалист
mimo73 написа:
Сега го гледах,вклучва на 2,5 и изклучва на 4...инсталацията е от кладенеца до къщата тръба 3,4,оттам нагоре 1,2 до банята вклу4ително..данеби да са тънки тръбите и да губи дебит?
Не зная дали са тънки, по скоро запушени. 4 атм. се равнява на 40 метра воден стълб.Проблема не е в помпата.
mimo73 - напреднал
хм..ужас..е от какво ще са запушени,неправилно поставяане ли?То налягане има,ама само като се пусне помпата,затова мислех да не е от балона и да няма наляганев него.Как се разбира дали са запушени и каде,да не трябва да картя цялата баня сега?:)
sian - специалист
---В банята освен душа имаш ли чешма? Ако да, опитай следното,по време на къпане пусни леко да тече и от чешмата така помпата няма да направи 4 атм и ще работи постоянно-и няма да имаш пулсации.Пускаш чешмата и притваряш до толкова че да не изключи.