Надявам се колегата при сметките си да има "едно наум" евентуално за автоматизирано "дежурно" отопление - като не работи 2-3 дни, нещо да не замръзне и да се похаби.
Понеже си под наем и да можеш да си вземеш с теб инвестицята като си тръгваш.Бих ти препоръчал:
1.газови калорифери на пропан-среден разход на ден 10л./10ч.;
2.електрически калорифери.
Това е вариант с малка инвестиция и средни до високи разходи.
Колкото до загряването - като груба сметка можеш да пробваш със 100В/м2.Не се подлъгвай по височината-все пак теб те интересува до 2,5м да е топло нагоре е все тая.А колко ти трябва да загрееш само обема въздух можеш да опиташ с това:
Q=Vx12.92, akо искаш 22С при -16С външна темперетура.Формулката показва само енергията за загряване на въздуха,без да се отчитат загубите на енергия през ограждащи елементи.
Разбира се, има и други видове инсталации с насочени топлинни чадъри,инфрачервени излъчватели(това се спомена) но каза че си под наем.
Мого зависи колко си готов да похарчиш и какъв комфорт ти трябва.
П.С.: Формулката с умножаването на квадратурата с 100В(вълшебното число) ще ти покаже колко енергия ти е нужна с "малка грешка",но това преоразмеряване понякога компенсира честото отваряне на врати и т.н..