• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
AntonBM - специалист
Правилото е при дължина над 140 cm., да се свързват диагонално. При по-малки дължини скоростта на постъпване на водата в радиатора е достатъчно голяма за да се затопли той изцяло. 140 cm е дължината на алуминиев радиатор със 17 глидера или казано в топлинна мощност към 2500 W.
Най-добре пусни преди колекторите еддно щрангче на ф 25 може с PPR (но стаби) качи се с него на 2 етаж и влез в колектори с три извода.Като завършване на щранга горе два автоматични обезвъздушителя.И на 1 етаж пак така с колектори тройки и си решаваш проблема.
Да добавя че в цената с този варянт ще излезне малко по скъпо,но пък си заслужава.Също ще можеш да отделяш 1 от 2 етаж ако се наложи.
Поздрави и успех :)
filmatoplo - майстор
Вземи си Виадруса , пусни щранг с колектори горе и долу поотделно.Расширителния съд го свържи винаги преди помпата , в зависимост къде е поставена - на топлата или на студената вода -винаги помпата да създава подналягане в съда и налягане в системата.Радиаторите свързвай по диагонал .На горния колектор сложи обезвъздушители.На помпата сложи филтър и 2 крана от двете и страни .
LazarGanev - "Велик майстор"
filmatoplo написа:
Расширителния съд го свържи винаги преди помпата , в зависимост къде е поставена - на топлата или на студената вода -винаги помпата да създава подналягане в съда и налягане в системата..
Ако помпата е горещия щранг става,ама ако е на студения, то тя ще е между котела и РС,защото крановете на помпата могат да отделят РС от котела, което не е за препоръчване. РС трябва да е близо до котела за да няма кранове между тях
filmatoplo - майстор
Лазар е прав за опасението , че някой може да обърка и да забрави кран затворен и да прекъсне връската до съда .По принцип кранове се оставят покрай помпата и филтъра - оттам нататък ползващия инсталацията трябва да е разумен и да борави с нея правилно .на самия котел аз винаги монтирам - предпазен клапан по налягане и по температура .Не знам защо системата ти трябва да е отворена , при така направена инсталацията ако спре помпата белата е една и съща .Без юпиес няма да минеш .
netcho - специалист
Благодаря на всички ПРОСВЕТНА МИ .обещавам да пращам снимки при поставяне :roll:
  • 1
  • 2

Тема "локално парно-въпрос при изграждане" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: