Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
sstefanov - майстор
Аз бих сложил 4 квадрата за всеки случай.
Не, че 2.5 няма да станат. :)
Освен това фурните рядко се използват с едновременно включени всички консуматори.
А за ватата колегата не ти се подиграва. Ако е обвит с вата, проводникът се охлажда много по-лошо, отколкото във въздуха, или в мазилка и затова прегрява от по-малък ток.
Последна промяна от sstefanov на пон май 31, 2010 9:08 pm, променено общо 1 път.
mirk - майстор
Е това с мощноста не съм го видял :datz:

Ами смятаме 3200/220=14.5А или по лекия вариант 3200/230=13.9А
Кабел тип СВТ 2.5кв. мм монтиран в термоизолирана среда (окачения таван евентуално с вата?) има допустимо токово натоварване 18.5А Това означава че натоварване от максимум 14.5А е напълно в нормите за този кабел. И за да е всичко както трябва му слагаме автоматични предпазители максимум 16А С тази мощност и този кабел до 30метра ще си в нормата за допустимата загуба на напрежение 3%.


Много бързо си промени поста и тона, да не взема да си изтрия моя :-D

Сметнах ти кабела, може да си спокоен ще издържи електрически печката която си купил. Дали е безопасно и редно да е так е друг въпрос, не че и така не може.
sborko - помощник
Много благодаря за хубавите отговори

значи трябва да сложа 16 ампера предпазител а аз съм предвидил и купил по 25 ампера - ОК значи за да ми е мирна главата и да съм спокоен ще го слога в гофрирана тръба и ще сложа и на двата консуматора по 16 амперови предпазители

Много ме е яд че не сложих навсякъде 3 жилни кабели но това е положението - във всеки случай последното което остава да направя - окабеляване за - пералня - миялна - сушилня и бойлер ще е с 3 жилни кабели от по 2,5 квадрата за всеки консуматор и пак с по отделни 16 амперови предпазители - при това положение уместно ли е да се слага дефектотокова защита и то на всеки от изброените консуматори отделна ли да е или една обща може - тези кабели ще са най много от по 3-4 метра дължина максимум 5 метра
sstefanov - майстор
Не знам какъв ти е бойлера, но не се стискай за него и си сложи 4 квадрата, за да си спокоен.
mirk - майстор
Може и комбинирана ДТЗ например 63А/30мА за няколко консуматора но да имат самостоятелни предпазители. Ако сложиш на бойлера 3х4кв може да си позволиш и предпазител 20- 25А

И тъйкато печките ти заобикалят малко актуалните норми :lol: за да ги вкараме насила в тях, ги вържи на твърда връзка директно, а не на щепсел и контакт. Ако не знаеш какво е твърда връзка ето ти една картинка Отклонението от твърдата връзка на стената до самата печка с гъвкав кабел ШВПС 3х2.5кв мм. като занулителното мостче го правиш в клемата на стената.
sborko - помощник
Ами самото свързване на котлона и фурната за вграждане пак малко съм го импровизирал - исках ако реша да ги махам в последствие да не закачам кабела а същевременно да няма доста кабел зад фурната свободен за да не се нягряба и затова съм направил следното


от фурната излиза кабел СВТ двоен 2,5 квадрата като на самия консематор е направено мостче към заземяването от нулата - та въпросният кабел е най много 1 метър и влиза в устър клема /май така се казваше/ която е захваната на стената на нивото на плота /2-3 см под него/ и във тази естър клема вече влеза въпросният СВт кабел 2,5 квадрата който идва от таблото - по същият начин е устър клема е направен и котлона

така ако реша повдигам котлона около 6-7 см и с отвертка отвивам от устърклемата кабела и си вадя котлона или съответно фурната

така съм го направил и незнам дали е правилно - устър клемата мисля че еза 4 квадрата от черните
Gadnyara - специалист
С това натоварване (3.2kW) и напрежение 220V имате <14А ток...! Кабел със сечение 3х1.5 кв.мм има 16А допустим ток при полагане на открито.
За 20м дължина: това "огромно" разстояние не може да предизвика сериозен пад на напрежението при консуматора....

А тук се спори дали да е сечение или две нагоре - нелепо!
2.5кв.мм са си ОК!
С предпазител 25А всичко ще е в норма и дори няма да се нагрява кабела.
lz1tar - специалист
Питаи кнауфаджията колко дълъг кабел да сложиш,за по сигурно сложи и АП-тата 63А и задължително си направи застраховка-потенциален клиент на пожарната си.Мощноста на една кухня е 8-9КВт,само печката е 4,5.Колегите ти казаха 3 жилно СВТ минимум 4 кв.мм Токовите кръгове в кухнята най-малко 4-печка+аспиратор-4кв мм,боилер/проточен/-4кв.мм,съдомиялна-2,5кв мм,кухня/микровълнова,фризер и т.н./-до кутия -4кв.мм.Дотук без пари толкоз
lubomirlz - специалист
Оня дето се бъзикаше не го слушай :-D прави каквото си искаш, кухнята си е твоя. Питаш за съвет даваме ти :wink:
Те днешните фурни не карат по много време, след 3-4 години ще се наложи да купуваш друга и ме съмнява да е под 4 кв. та като се полагат кабели освен всичко друго се гледа да има и някакъв запас за вбъдеще.
Но какво разбираме ние СПЕЦИАЛИСТИТЕ.

П.П Тук сме за да си помагаме, не да се гаврим с тия които не разбират, ако някой съвет ти се струва нелогичен питай защо е така, а не давай веднага определения :)
Приятна вечер на всички :prost:
mirk - майстор
Лустерклемата е не надеждна при голямо натоварване . Смени си лустерклемите със стандартна твърда връзка, при нея връзката се прави като кабела се завива на ухо около болчето за разлика от пъхнатото някак си в лустерклемата, да не говорим че ако са изпаднали пластинките и винтчетата си прерязват кабела при по сериозно стягане. А имаш и капаче което скрива добре клемите.


И не забравяй работи при спряно напрежение от таблото, човек не е електроизолатор :wink: