Има ли наредба или закон който да задължава замонолитване на тръбите ВиК при вертикалното им преминаване през плочите заради пожарообезопасяване на сградата.
Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
chavdarov6
- специалист
9 мнения в "Замонолитване на тръби"
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Не , всичко е с отвори в плочата .
PCL82
- майстор
- Мнения: 1700
Прочети в наредба номер 4
http://simeonov-eu.com/documents/proekt ... ot2005.pdf
тя регламентира всичко за ВиК в сградите.
чл. 43 (3) дава отговор на въпроса ти-в негорими шахти или открито.
http://simeonov-eu.com/documents/proekt ... ot2005.pdf
тя регламентира всичко за ВиК в сградите.
чл. 43 (3) дава отговор на въпроса ти-в негорими шахти или открито.
Каналски
- специалист
- Мнения: 488
chavdarov6 написа: ...За съжаление , а съм "спал" и нямам точен отговор за това.
Определено тази Наредба трябва да е Меродавна в този случай.
Примерни извадки:
Код: Избери всички
НАРЕДБА № Iз-1971
от 29 октомври 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на бeзопасност при пожар
Чл. 17. Местата на преминаване на тръ-
бопроводи, въздухопроводи, кабели и други
съоръжения и комуникации през хоризонтал-
ни и вертикални пожарозащитни прегради се
уплътняват с продукти с клас по реакция на
огън не по-нисък от А2, без да се намалява
нормативната огнеустойчивост на съответната
преграда
Чл. 149. (1) Тръбопроводите на отоплител-
ните инсталации в помещения от категории по
пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В се проек-
тират с топлоизолация, изпълнена от продукти
с клас по реакция на огън не по-нисък от С.
(2) В местата на преминаване на тръбопро-
водите през пожарозащитни прегради се изпъл-
нява топлоизолация от строителни продукти с
клас по реакция на огън А1.
****
(2) Местата на преминаване на тръбопрово-
дите през стени и покрития се уплътняват при
спазване на изискванията по чл. 17.
§ 9. Наредбата влиза в сила шест месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Има инициативи/брожения за редактирането и , но напрактика кой знае ... та в общи линии , трябва да се държи под око ...
P.S.
Мое лично мнение, задължително замонолитване с материал за това или слагане на предпазни елементи
chavdarov6
- специалист
- Мнения: 62
Наредбата съм я чел отдавна и съм наясно с нея,но там няма точен член който задължава замонолитване на щрангове(вертикални разводки).
Май отново въпросът ми не е зададен както подобава....
Става въпрос за щтрангове в жилищни згради(в бани,тоалетни и кухни),според мен няма как да изгори зградата от моите тръби,та нали са обзидани най-много да изгорят самите те
П.С. Пуснах темата понеже заварих един от моите обекти със замонолитени тръби(поне да се бяха обадили да ги обсадя някак си преди замонолитването),техническия ръководител е изпушил пенсионер и ми излезе с изречението
''Има нов закон който ни задължава да се замонолитват заради пожарообезопасяване на зградата'' Според мен не трябва да се замонолитят,защото щтранга не може да диша вече и тръбите макар и с изолация си кондензират на воля в тоя образувал се ковчег....а всички знаем какво следва падане на фаянс,влага по таваните и т.н.
Та е надявах някои вече да се е зблъсквал с проблема и да ми каже как да се справя с проблема.
П.С. PCL82 Мисля,че члена и алинеята указват материала на самата инсталационна шахта и това не е отг. на въпросът ми или поне аз не мога да го схвана тоя член
Май отново въпросът ми не е зададен както подобава....
Става въпрос за щтрангове в жилищни згради(в бани,тоалетни и кухни),според мен няма как да изгори зградата от моите тръби,та нали са обзидани най-много да изгорят самите те

П.С. Пуснах темата понеже заварих един от моите обекти със замонолитени тръби(поне да се бяха обадили да ги обсадя някак си преди замонолитването),техническия ръководител е изпушил пенсионер и ми излезе с изречението

Та е надявах някои вече да се е зблъсквал с проблема и да ми каже как да се справя с проблема.
П.С. PCL82 Мисля,че члена и алинеята указват материала на самата инсталационна шахта и това не е отг. на въпросът ми или поне аз не мога да го схвана тоя член

Каналски
- специалист
- Мнения: 488
chavdarov6 написа: Става въпрос за щтрангове в жилищни згради(в бани,тоалетни и кухни),според мен няма как да изгори зградата от моите тръби,та нали са обзидани най-много да изгорят самите теЧе то , кога е изгоряла сграда от тръбите !![]()
Проблема е , че през отворите огънят може да се разпространи на горните етажи. А като се има в предвид, че при пожар хората не изгоряват , а най-вече се задушават .... нямам идея как стои въпроса с изгорелите газове и дим. Крива работа е тази работа.
А най-кривото е, че замонолитват 5 за 4 и става още по-зле

PCL82
- майстор
- Мнения: 1700
Чл. 43.
(3) Вертикалните клонове се проектират в негорими инсталационни шахти или открито.
Чл. 53. (1) Не се допуска замонолитване на тръбите в стените и подовете на
сградите.
(2) Вертикалните водопроводни клонове се проектират в гилзи в местата на
преминаването им през подове и се уплътняват с хидро- и шумоизолация.
Излиза, че може да са открити или скрити в негорима шахта, но не замонолитени!
(3) Вертикалните клонове се проектират в негорими инсталационни шахти или открито.
Чл. 53. (1) Не се допуска замонолитване на тръбите в стените и подовете на
сградите.
(2) Вертикалните водопроводни клонове се проектират в гилзи в местата на
преминаването им през подове и се уплътняват с хидро- и шумоизолация.
Излиза, че може да са открити или скрити в негорима шахта, но не замонолитени!
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Сега се сетих преди 10 тина години какво видях на един обект -направих аз водопровода и канализацията и собственика на сградата накарал майстори да сковът кофраж като за колона и да отлеят тръбите с бетон
луда работа 


PCL82
- майстор
- Мнения: 1700
В Германия, където не е такъв земетръсен район като Балканите сградите са с по-слаби конструкции. Видях вместо арматура на колоните да влагат вертикалните тръби на парното, както и ВиК тръби+някоя арматурна пръчка. За температурните разширения не занам какво правят, можеби температурите са ограничени, защото подгряването е на нафта.
Тема "Замонолитване на тръби" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!