Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
ibogdanov - специалист
Вчера допълних гъчканицата в таблото с една чистак новичка ДТЗ на LS ( http://eng.lsis.biz/product/product/int ... con2P00003)
Защитата е 4 полюсна, 40 амп. и т.н....
Инсталацията е 3 проводна, като контактите са разделени по кръгове и силовите са отделени от останалите. Поради технически причини замомента "земята" е свързана с "нулата", преди ТДЗ'то. Всички контакти минават през ДТЗ'то. Кръговете на контактите са с 25 амперови бушони, а на силовия кръг 40. В момента в който дигнах главния бушон настана една галимация....
ДТС'то се задейства моменталически. Прозвъних всички контакти, изключих всички уреди. Ефетка - защитата сработва.
Такова животно.. нема.
Цъкам телевизора.. прас защитата пада. Пускам си печката.. прассс пада. Единственото нещо което не задейства защитата е помпичката и филтъра на аквариума.
След като съм проверявал контакт и уред един по един, по нощите изкормих таблото и я разкарах. Сега всичко си бачка и видимо няма утечки по корпусите или късо.
Моля, знаещите да ме светнат на какво се дължи това сработване.
Тока не ми е професия, просто ми се налага да се справям и да се правя на ел.техник
sasooooooooo - "специалист"
Входа на Нулата и входа на Фазата, спази ли да са от една и съща страна /горе или долу/. Възможно е, ако си ги разменил да ти сработва.
Това, което си показал не е 4-полюсна. Такава е, ако имаш трифазен ток - 3 Фази + 1 Нула.
lubomirlz - специалист
също виж да не си обединил нулата и земята някъде след дефектнотоковата, колко кръга си навързал на нея и с какви проводници е изпълнена инсталацията.
stoian64 - специалист
Изключи веригата на бойлера и ако няма промяна провери отново внимателно всичко.Възможно е да има нарушена изолация на проводника и оттам да създава проблеми.Успех!
1115 - специалист
Иво,
колко кръга имаш след ДТЗ_то?
Доколкото знам не е добре ако са повече от 2...3.
Самите проводници имат утечка, която зависи от дължината им.

Пробвай да оставяш само по един кръг (изкл. всички без един предпазителя) и тествай. Възможно е да има наранен кабел и да дава по-висока утечка.
Другото е ДТЗ_то да е повредено.
ibogdanov - специалист
sasooooooooo написа:
Входа на Нулата и входа на Фазата, спази ли да са от една и съща страна /горе или долу/. Възможно е, ако си ги разменил да ти сработва.
Това, което си показал не е 4-полюсна. Такава е, ако имаш трифазен ток - 3 Фази + 1 Нула.
спазени са входовете.
нямам снимка на моята.
3 линии и една нула. продадохам и я за 4 полюсна монофазна
не са обединени никаде. проверил и прозвънил съм всеки контакт и изрично съм ги разглобявал и гледал кое къде е завинтено и дали си е на мястото. съответно и по разп. кутии си е наред. иначе няма как да се прозвъни и да не си покаже.
накво се получава на практика. телевизора ми няма заземяванем кабела му е двупроводен. в момент ав който му натисна копчето и защитата пада...
имам кана за топлене на вода. пускам каната и зашитата пада.
пробвах с различни уреди и в различните контакти даваше различно срабоване. веднъж пада, веднъж не. за една вечер е сработвала над 30 пъти ;) може и ресурса да и е заминал .
Интересното е че сработва на много странен принцип. ако един кръг е работил нормално, то при следващото сработване вече не е на ред и я изклщчва. четох из нета.. че при такива моментни включвания и изключвание се натрупва заряд и може да даде на късо за момент. ама не ми е много ясна материата...

кабела е различен за различните кръгове, силите с ана 4,5 квадрата, другите на 3,5 , освет.ението е на 2,5
мостов кабел, трипроводен. положен е в стената като на места минава през тухлите ( в каналите на тухлите 4ки.)

:-D
ibogdanov - специалист
1115 написа:
Иво,
колко кръга имаш след ДТЗ_то?
Доколкото знам не е добре ако са повече от 2...3.
Самите проводници имат утечка, която зависи от дължината им.

Пробвай да оставяш само по един кръг (изкл. всички без един предпазителя) и тествай. Възможно е да има наранен кабел и да дава по-висока утечка.
Другото е ДТЗ_то да е повредено.
Бацко.... 6 :) и аз за това се сетих...
даже гледах дали си продал твойте дтз та.. да си взем две и да раздела кръговете
ibogdanov - специалист
Боян написа:
Осветлението свързано ли е през ДТЗ ако е така го махни аз съм имал такъв проблем и така го реших.
не, само контакти
за осветлението ще взема сле двреме
още сме на голи крушки :)
1115 - специалист
ibogdanov написа:
... телевизора ми няма заземяванем кабела му е двупроводен. в момент ав който му натисна копчето и защитата пада...
....

Остави само телевизора и му махни всички кабелни и т.н.
Ако пак сработва защитата ,то проблема е в ДТЗ_то.
Нали е поне 30мА?
Телевизора не е некой 42" предполагам?

Тема "ДТЗ - постояни сработвания" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: