dancherry написа:При включване на Юнга - 6кW и бойлер - 3kW заедно напрежението на фазата от 236V пада на 206V. Става въпрос за къща. Това нормално ли е или има проблем в Енергото. Защото мерихме в друга къща на друг трафопост с консуматор 6kW и напрежението от 235V пада на 211V .http://www.dker.bg/rules/rule_el_1.pdf
Чл. 17. (1) Номиналните напрежения на електроразпределителната мрежа са в
съответствие със стандарт БДС IEC 60038:
1. за мрежа ниско напрежение - 230/400 V;
2. за мрежа средно напрежение - 6,3; 10,5 и 21 kV.
Отклонението на напрежението е регламентирано на +-10% ето тук
http://www.dker.bg/indicators/indic_1.pdf
Две прости сметки 230х10% 23V което ще рече че всичко от 207V до 253V е в норма. Един волт под нормата, при комшията е в нормата. Не знам дали от енергото ще се трогнат и разтърчат.