Spokoiniq написа:Не разбрах за кое не съм правkuuuuuul написа:Щом си толкова голям фен на лам.паркет по добре се откажи от подовото,не защото не може паркет с подово.Ако все пак решиш да сложиш паркета изкарай и изводи за радиатори.Не си прав, пич, резиденцията на Тато в Сандански с обикновен дъбов паркет и водно подово кога е строена, ти поне трябва да помниш...паркета не е мръднал повече от такъв в стар апартамент, лично влязох в няколко стаи.Убеден съм, че фибрани отдолу няма ;) не са били измислени още.
Spokoiniq, на Тато не му дремеше за сметките за отопление и за това може и да не си е сложил фибран отдолу. Долната топлоизолация се слага, за да се насочи по-голяма част от топлинния поток нагоре. Когато е изпълнено с теракот, гранитогрес или друг проводим материал и 4 cm. XPS под тръбите съотношението е 92,5% от топлината се отдава към горното помещение (там където искаш), а 7,5% от топлината отива надолу. С 6 cm XPS загубата надолу спада на 5,5%. При изпълнение с паркет без изолация съотношението е 70% към стаята и 30% към съседа или мазата (на Тато не му дреме, ама на теб ще ти се види много, когато дойде време да плащаш). С 4 cm. XPS намаляваш загубата на топлина на 8,6% (с близо 1% повече от варианта с теракот). При 6 cm. XPS загубата става 6,4%.
За да се загрее едно помещение до 22°С обикновено е достатъчно пода да се загрее до 28°С при екстремално ниски температури, но има изключения! Ако помещението е зле топлоизолирано може тази температура да е недостатъчна и да се наложи пода да се загрява до по-висока температура (по-гъста серпентина). Максимума, до който може да се топли пода е 36°С (телесна температура), но над 32°С вече е неприятно ходенето по него.