Има ли разклонители, които за могат да издържат 6 kW, защото искам да включа фурната и котлоните през него и принципно има ли някакъв проблем да се включат и двете в разклонител?
BAlexandrov - специалист
Това са 30 ампера... доста е за стандартен разклонител. Защо искаш през разклонител, каква е идеята? Как ще е включен този разклонител към мрежата?
Sphinx - специалист
BAlexandrov написа:
Това са 30 ампера... доста е за стандартен разклонител. Защо искаш през разклонител, каква е идеята? Как ще е включен този разклонител към мрежата?
Знам, че е повечко, нормалните са до 3,5kW, но няма ли "подсилени".
Проблемът ми е, че имам 1 контакт, а 2 уреда. :lol:
BAlexandrov - специалист
Проблемът ще е по-скоро свързването на разклонителя в контакта - той да ги издържи без да грее.
Най-добре е да ги вържеш твърдо без щепсели и контакти или да им се пуснат отделни контакти за тях само отделни.
В. Петров - специалист
Sphinx написа:
Знам, че е повечко, нормалните са до 3,5kW, но няма ли "подсилени".
Проблемът ми е, че имам 1 контакт, а 2 уреда. :lol:
Ако контактът е "шуко" - няма и не може да има такъв разклонител. Предлагам да извикаш електротехник който да ти смени контакта с двоен. Със сигурност няма да можеш да използваш едновременно двата уреда на пълна мощност.
Sphinx - специалист
Ако ви разбирам правилно самия контакт няма да издържи, така ли?

:roll:
mirk - майстор
Точно така, контактите, щепселите и разклонителите са за 16А което ще рече че можеш да консумираш безопасно от тях максимум 3.5kW.

Най лесното решение е да монтираш една клема тип твърда връзка и с нея да захраниш с отделни кабели фурната и котлоните. Става въпрос за такова нещо монтирано на мястото на контакта.

Втори вариант къртиш и слагаш два отделни контакта с напълно самостоятелни механизми а не един двоен и си ги включваш с отделни щепсели един за фурната и един за котлоните.
stefan_gb - специалист
Sphinx написа:
Ако ви разбирам правилно самия контакт няма да издържи, така ли?

:roll:
за контакта разбра макар със зор :) сека ако кажеш и какво е сечението на кабела до контакта нещата ще придобият някакъв смисъл .....
torbalan - Дървен философ
някои търговци се заяждат за гаранцията....

аз така отрязах щепсела на микровълновата и я монтирах с клема...

месец по-късно половината бутони на фурната отказаха... ужас... очаквах да ми откажат гаранционно обслужване и се бях приготвил да си плащам :)

за моя най-голяма изненада техниците дума не казаха...бяха си монтирали щепсел да си я тетват в сервиза...
като ми я върнаха - свалих го и си им го върнах :)


ако проблема е такъв - може да се монтират два - три (или колкото е необходимо) контакти един до друг на удобно място и в тях да се включат уредите...

да се ползва разклонител също може, но трябва да се внимава да не се включват всички уреди едновременно, което по принцип обаче не е правилно :)
mirk - майстор
А жените не са най внимателните с тоците. Просто няма да се те ако не се развихрят с печката на макс :lol: